Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер
Собственно требуется такой коммутатор. Автомат не подходит в виду больших токов и постоянного напряжения - при размыкании горит дуга сильнее, чем при размыкании переменки аналогичного напряжения и тока. Потому автоматы приходится менять очень часто. Есть мысль заменить транзисторным ключом набранным из n-ного кол-ва в параллель полевых транзисторов. Например IRF540 - 100v 30A. Покритикуйте пожалуйста, подскажите подводные камни этой идеи. Коммутация не частая, т.е. период влючил-выключил 20-30 минут.
|
|
|
|
08.04.2011, 11:19
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,963
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
|
Re: Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер
А IGBT-модуль попробовать? Их есть и на 3600 А.
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
Последний раз редактировалось Falconist; 08.04.2011 в 11:24.
|
|
|
|
08.04.2011, 11:20
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Козьмодемьянск. Это на Волге.
Сообщений: 2,384
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
|
Re: Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер
Я не против.
В отличии от биполярников не нужны выравнивающие резисторы.
По току расчитывайте не на максимум, а минимум с двухкратным запасом.
Где-то читал, что в советское время для промышленной техники запас делали двухкратный, а для военной техники - четырехкратный.
|
|
|
|
08.04.2011, 11:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: г. Мариинск
Сообщений: 1,170
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 665 раз(а) в 301 сообщении(ях)
|
Re: Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер
Если горит дуга значит у тебя индуктивная нагрузка.
Сначала RC цепочкой погаси дугу, уже потом ставь транзисторы.
А то будешь менять их после каждого выключения.
__________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
|
|
|
|
08.04.2011, 12:02
|
|
Гуру портала
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,835
Сказал спасибо: 918
Сказали Спасибо 4,308 раз(а) в 2,573 сообщении(ях)
|
Re: Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер
хе-хе. Представляю себе RC-цепочку на 500А... Можно сразу нанимать строителей для возведения ангара для конденсатора.
|
|
|
|
08.04.2011, 12:06
|
|
Прописка
Регистрация: 11.12.2009
Адрес: Украина, Одесса
Сообщений: 217
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Re: Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер
Сообщение от true71
|
По току расчитывайте не на максимум, а минимум с двухкратным запасом.
|
по току самособой, а еще по нагреву посчитать-бы))
если через 540-й пропустить 15А, то выделится около 17Вт...
а вот если через 10шт. 540-вых пропустить 150А то это уже около 170Вт !!!!!!
|
|
|
|
08.04.2011, 12:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,568
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,611 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер
Сообщение от Falconist
|
А IGBT-модуль попробовать?[/URL].
|
У IGBT большое напряжение насыщения, порядка 2 вольта. А это примерно киловатт потерь на ключе, при токе 500 ампер. Лучше уж набрать достаточное количество мосфетов параллельно, с низким сопротивлением канала. Тем более, что для них выравнивающих резисторов не требуется.
Сообщение от telekot
|
Если горит дуга значит у тебя индуктивная нагрузка.
|
Совсем не обязательно. На постоянном токе такой величины будет гореть дуга даже вовсе без индуктивностей.
|
|
|
|
08.04.2011, 12:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,568
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,611 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер
Я бы рекомендовал не отказываться совсем от "железного" автомата. Все же у него есть свои достоинства. А чтобы не тянул дугу при размыкании, то применить комбинированную схему. Параллельно его контактам поставить транзисторный ключ, который включать непосредственно перед размыканием контактов автомата, и выключать сразу после размыкания. Это стандартный способ.
Можно то же самое делать и при включении автомата. Но тут надо посмотреть, какие реальные токи возникают. Если коммутируются двигатели, или нагрузка имеет емкостный характер, то пусковые токи могут в несколько раз превышать рабочие значения, и транзисторы придется брать с большим запасом по току.
Такой способ позволяет применять и транзисторы с большим напряжением насыщения. Ведь большая мощность на переходе выделяется очень недолго, порядка секунды. Поэтому существенного нагрева не происходит, и можно обойтись чисто символическим радиатором.
|
|
|
|
08.04.2011, 12:47
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: г. Мариинск
Сообщений: 1,170
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 665 раз(а) в 301 сообщении(ях)
|
Re: Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер
Мне со слепу показалось 50А, а там 500.
Всё равно дугу надо гасить, а уже потом ставить полупроводники.
Можно попробовать обратным диодом, параллельно нагрузке.
__________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
|
|
|
|
08.04.2011, 13:09
|
|
Гуру портала
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,835
Сказал спасибо: 918
Сказали Спасибо 4,308 раз(а) в 2,573 сообщении(ях)
|
Re: Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер
Короче, идем спортивным путем. Ставим и MOSFETы и контактер. Сначала замыкают полупроводниковые ключи, затем хлопает контактер. Надежно, никакого нагрева, никакого выделения тепла.
|
|
|
|