Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
16.06.2020, 16:24
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,676
Сказал спасибо: 7,223
Сказали Спасибо 18,154 раз(а) в 6,325 сообщении(ях)
|
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Сообщение от zoog
|
Уменьшившаяся ёмкость по входу увеличивает пусковой ток??
|
Да. И очень сильно.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
16.06.2020, 16:26
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,676
Сказал спасибо: 7,223
Сказали Спасибо 18,154 раз(а) в 6,325 сообщении(ях)
|
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Сообщение от zoog
|
Наверное, сам контакт в пламя не вносят
|
Я и говорю, не плавили.
Сообщение от zoog
|
А я думал - сплавы перемешиваются атом-к-атому)
|
В большинстве так и есть.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
16.06.2020, 16:38
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,378
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Сообщение от Eddy71
|
Открою бооольшую тайну: двигатель это и есть бооольшая индуктивность.
|
Под нагрузкой - нет.
Сообщение от zoog
|
Вы забыли о том периоде, в котором этот конденсатор разряжался.
|
А также тангенс угла потерь конденсатора.
Сообщение от zoog
|
Линейно что ли?%)
|
Друг за дружкой.
Сообщение от VladimirIvan
|
Инвертор 63 кВа.
|
В Tesla? Там нет таких мощностей. Как и нет конденсаторов с
Сообщение от VladimirIvan
|
литровую банку размером.
|
Последний раз редактировалось parovoZZ; 16.06.2020 в 16:48.
|
|
|
|
16.06.2020, 16:50
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,633
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
|
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Сообщение от VladimirIvan
|
Да. И очень сильно.
|
А объяснение эффекту имеется?
Сообщение от parovoZZ
|
Друг за дружкой.
|
То есть ключи открыты почти 100% времени?
Сообщение от parovoZZ
|
за
|
Вот здесь и будет скачок в 100% - либо сквозные токи)
|
|
|
|
16.06.2020, 16:58
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,378
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Сообщение от zoog
|
там и при нормальной работе скачки тока под 100%. А без конденсаторов даже на резистивной нагрузке пульсации напряжения будут десятки-сотни мВ,
|
у восьмифазника? Или речь про абстрактного коня?
|
|
|
|
16.06.2020, 17:02
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,378
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Сообщение от zoog
|
То есть ключи открыты почти 100% времени?
|
Раз уж я открыл даташит на IR35201, то вот из него картинка
|
|
|
|
16.06.2020, 17:04
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,676
Сказал спасибо: 7,223
Сказали Спасибо 18,154 раз(а) в 6,325 сообщении(ях)
|
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Сообщение от zoog
|
А объяснение эффекту имеется?
|
Да кто там занимался объяснениями. Разобрались, запустили и пошли пить пиво.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
16.06.2020, 17:06
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,676
Сказал спасибо: 7,223
Сказали Спасибо 18,154 раз(а) в 6,325 сообщении(ях)
|
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Сообщение от parovoZZ
|
В Tesla?
|
При чем здесь тесла? Перечитайте еще раз внимательно мой пост.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
16.06.2020, 17:08
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,633
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
|
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Сообщение от parovoZZ
|
у восьмифазника?
|
Речь о процессоре, не конвертере.
Сообщение от parovoZZ
|
то вот из него картинка
|
Она для иллюстративности, но и на ней нет 100%го перекрытия.
Сообщение от VladimirIvan
|
Да кто там занимался объяснениями.
|
Ну хоть проверили, что они не в КЗ ушли? Сами потом конденсаторы эти подключали к сети?
|
|
|
|
16.06.2020, 17:12
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,676
Сказал спасибо: 7,223
Сказали Спасибо 18,154 раз(а) в 6,325 сообщении(ях)
|
Re: "Отключатель массы" от "Теслы"
Сообщение от zoog
|
Ну хоть проверили, что они не в КЗ ушли? Сами потом конденсаторы эти подключали к сет
|
Проверили естественно. Потеря емкости до 90%. Конденсаторы металлопленочные.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
|
|