Показать сообщение отдельно
Непрочитано 29.07.2012, 13:12  
ForcePoint
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 6,916
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле

Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
Сообщение от Scadauser
Увеличивается время от момента отключения катушки реле от источника питания до момента размыкания контактов, а в это время ДУГИ НЕТ! Дуга загорается только с момента размыкания контактов, и время горения дуги зависит уже от скорости удаления контактов друг от друга. Так вот влияние диодов на эту скорость совсем уж нетривиально и, скорее всего, мизерно, т.к. в основном определяется механическими характеристиками конструкции.
------------------------------------------------------------------------------------
ваши умозаключения из того же отдела фантастики. Воды- хоть отбавляй, доказательств- никаких.
Нужны Вам доказательства - пожалуйста. Берём в руки талмуд, скажем по реле Panasonic, тип JW на 12 вольт (катушка) и 10 ампер (контакты, cosФи=1). Номинальное напряжение 12 В, срабатывания 8.4, отпускания 1.2 В (sic!). Переходя от напряжения на катушке к току (сопротивление указано) и возведя в квадрат (энергия магнитного поля катушки) получим, что к моменту начала размыкания контактов на демпфере будет рассеяно порядка 99% энергии, запасённой в катушке (~ 12^2 минус 1.2^2). Т.е., как Вам и толкуют уже несколько страниц, будет увеличено время до начала размыкания контактов, а само время их размыкания останется тем-же.
Реле JW - http://fulcrum.ru/LineCard/Relays/PDF/JW.pdf

Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.07.2012 в 14:19.
ForcePoint вне форума  
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mtit (29.07.2012)