Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Вдумайтесь - если токи не складываются, с какого бодуна втрое вырастет нагрев? Не будут складываться амплитуды токов, поскольку сдвинуты по фазе, среднеквадратичные же значения токов вполне себе сложаться, утроив нагрев.
Сами спросили, сами ответили. Правильно, складываться не будут (мгновенные значения), потому что они не перекрываются во времени.
Сообщение от sdobrii Посмотреть сообщение
Если бы было всё так плохо с импульсными блоками питания, то во всех конторах с компьютерами давно бы нулевой провод выгорел - там компы равномерно распределяют по фазам.
Уже скоро начнется.
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Не было еще ни одного пожара в конторах подобного типа. Хотя есть конторы размещенные в зданиях где проводка делалась до революции.
Это не показатель. Просто число импульсных БП и их суммарная мощность еще не вышла вперед остальных нагрузок. Освещение, кондиционеры, запас на те-же чайники закладываемое в сечение проводов, и это пока спасает ситуацию.
А дореволюционная проводка должна быть по определению надежнее послереволюционной, когда все делается наспех, по крайней мере в первые годы (до основания разрушим, и наспех построим).
(полушутка, но как известно, в любой шутке только доля шутки)))))
Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
Это после двухполупериодного выпрямителя пульсации 100 Гц, а потребляет ток он импульсами 50 Гц.
Если уж "импульсами", то все-таки 100 Гц.
Это частота 50 Гц, но она имеет два максимума амплитуды на период.
Итак, вот иллюстрация работы трех энергосберегалок 20W от трехфазной сети.
По-моему, комментарии излишни. И так ясно, что нулевой провод будет греться ровно в 3 раза сильнее фазных, при их всех одинаковом сечении (не говоря уж о принятом занижении сечения нулевого провода в 3ф сетях благодаря компенсации токов).
В архиве и моделька для SwCad (ныне LTspiceIV).
зы. индуктивность сети примерно такая - проверено на практике мной лично. кто не верит - еще давным-давно приводил осциллы потребления сварочного инвертора, на мастерсити, в теме "А пробовал кто-нибудь сделать сварочник", она наверное уже в архиве...
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3ф на имп БП без PFC.png
Просмотров: 225
Размер:	27.5 Кб
ID:	38718  
Вложения:
Тип файла: rar 3ф на имп БП без PFC.rar (1.0 Кб, 76 просмотров)

Последний раз редактировалось Ан-162; 18.09.2012 в 18:57.
Ан-162 вне форума  
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Anton441 (18.09.2012), ForcePoint (17.09.2020), michvl (18.09.2012), mtit (03.02.2021)