Показать сообщение отдельно
Непрочитано 21.09.2012, 22:37  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
А очень грамотный предпочтет заниматься демагогией, чем признать очевидное.
Это Вы не про себя часом?
Без обид.
Для меня "очевидное" - это то, что конденсаторы включенные в линию, и фильтрующие конденсаторы выпрямителя, будут подключены параллельно (через пару диодов мостика) в момент протекания импульса тока потребления выпрямителя.
И в чем же польза?
Ответ очевиден: а ни в чем! Ток гонять будем по проводам дополнительный.
Это же подтверждается и симулятором. (обращаю Ваше внимание, что конденсаторы не просто одного порядка, а равные - это ответ на Ваше "никто ведь не предлагает поставить огромную батарею конденсаторов")
Вы, видимо, хотели ВЧ гармоники заблокировать конденсатором?
Но не учли, что это гармоники тока, а не напряжения.
И подавляются они индуктивностями последовательно, а не емкостями параллельно.
ТщательнЕЕ надо... читать и смотреть...
Если все еще не верите, промоделируйте сами и убедитесь.
Или просто включите КЛЛ и конденсатор параллельно в сеть, и снимите осцилограммы токов.

Последний раз редактировалось Ан-162; 22.09.2012 в 14:10.
Ан-162 вне форума  
Сказали "Спасибо" Ан-162
michvl (22.09.2012)