Показать сообщение отдельно
Непрочитано 15.11.2012, 02:42   #439
Alex9797
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Alex9797
 
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
При приложении к варистору напряжения, превышающего его номинальное значение, но не достигшего величины напряжения срабатывания, варистор «застрянет» на нелинейном участке характеристики и начнёт сильно разогреваться. При этом электронные компоненты, расположенные за варистором, будут подвергаться воздействию повышенного напряжения. В зависимости от мощности конкретного варистора и его реальной ВАХ в таком режиме варистор полностью разрушается и переходит в режим постоянного короткого замыкания за время от долей секунды до нескольких секунд
Это что-то новое в мире варисторов. Или речь идет совсем не о варисторе, а о терморезисторе?
Посмотрите на ВАХ варистора, она не имеет таких точек перегиба. При достижении напряжения срабатывания варистор начинает проводить ток, и ведет себя как стабилитрон, только с большим дифференциальным сопротивлением.
Alex9797 вне форума