Показать сообщение отдельно
Непрочитано 11.06.2013, 11:03   #32
astral5
Прописка
 
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 214
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заземление экрана кабеля

Одно время долго занимался протяжкой локальных сетей между домами. Выходили пролеты под 180 метров, длиннее не получалось. Так вот, уже в процессе эксплуатации выяснилось, что есть серьезные проблемы со статикой в кабеле - кабель на весу, гуляет на ветру. В течении ок. получаса на нем скапливается такой потенциал, что палец не клади! (внутри ПВХ, капроновый шнур, это все друг о друга трется и электризуется. Свичи/хабы периодически выгорали портами. Похожая картина была и в грозу. В общем, меняли достаточно часто, сначала выбирали еще живые порты, а когда коробка накрывалась полностью - меняли. Решение - на одном конце сделали "слив статики" - каждую жилу UTP через мощный стабилитрон на 12-15 вольт посадили на землю без заземления свича. Что дало в итоге? Статика в проводах периодически сливалась в землю, в свич не било. На долю секунды пропадала связь и сразу восстанавливалась (происходило практически незаметно для абонента - рассинхронизация приемо-передающих сторон, коррекция потери пакета). Работало даже в грозу, если только молния прямо в кабель не ударит. Если кабель STP, то, конечно, заземлить одну сторону обязательно! Вторую нужно оставить в воздухе, чтобы не было паразитных токов (может быть разный потенциал земли между разными зданиями). Эти две меры спасут любое оборудование от статики.
astral5 вне форума  
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо astral5 за это сообщение: