Извещатель пожарный ИП212
Имеются несколько извещателей пожарных ИП212-41М.Прошу помощи у форума,как организовать выход типа "сухой контакт" или транзисторный ключ.Описание датчика прилагаю.(Он работает с устройствами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе в диапазоне от 9 до 30В и воспринимающими извещение "ПОЖАР" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 500 Ом.)По задумке датчики будут подключены к домашней охранной GSM сигнализации.
|
|
|
|
02.10.2012, 15:07
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,060
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,734 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
|
Re: Извещатель пожарный ИП212
......................
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
|
|
|
02.10.2012, 15:46
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.05.2005
Адрес: Златоуст
Сообщений: 508
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
|
Re: Извещатель пожарный ИП212
Сообщение от VladimirIvan
|
......................
|
Если по этому принципу попробовать логику?Получится?
|
|
|
|
02.10.2012, 15:50
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,060
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,734 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
|
Re: Извещатель пожарный ИП212
Да в принципе компаратор можно и на логике сделать
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
02.10.2012, 16:56
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.05.2005
Адрес: Златоуст
Сообщений: 508
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
|
Re: Извещатель пожарный ИП212
Сообщение от VladimirIvan
|
Да в принципе компаратор можно и на логике сделать
|
Эксперимент нужен.Проверить, будут ли датчики работать при питании скажем 15в,и 561 серию использовать.
|
|
|
|
02.10.2012, 17:04
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,060
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,734 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
|
Re: Извещатель пожарный ИП212
Резисторы подобрать чтобы на датчике было не менее 10В, при 9В хреново работают.
12 кОм лучше сильно не изменять, а то он думает, что следующего датчика нет и входит в тревогу.
Сработавший датчик до 10 кОм сопротивлением. лучше проверить, ток больше 20мА через сработавший не допускать. Они и при 5 мА работают.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
02.10.2012, 17:06
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.05.2005
Адрес: Златоуст
Сообщений: 508
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
|
Re: Извещатель пожарный ИП212
Сообщение от VladimirIvan
|
Резисторы подобрать чтобы на датчике было не менее 10В, при 9В хреново работают.
12 кОм лучше сильно не изменять, а то он думает, что следующего датчика нет и входит в тревогу.
|
А как по надежности эти датчики?Часто снимать и продувать надо?
|
|
|
|
02.10.2012, 17:09
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,060
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,734 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
|
Re: Извещатель пожарный ИП212
У меня 12 лет стоят в конторе, недавно оборвали смотрел, весь в пыли внутри, но работает исправно.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
02.10.2012, 18:02
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.05.2005
Адрес: Златоуст
Сообщений: 508
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
|
Re: Извещатель пожарный ИП212
Сообщение от VladimirIvan
|
Резисторы подобрать чтобы на датчике было не менее 10В, при 9В хреново работают.
12 кОм лучше сильно не изменять, а то он думает, что следующего датчика нет и входит в тревогу.
Сработавший датчик до 10 кОм сопротивлением. лучше проверить, ток больше 20мА через сработавший не допускать. Они и при 5 мА работают.
|
Операционник какой на схеме?
|
|
|
|
02.10.2012, 21:33
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,060
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,734 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
|
Re: Извещатель пожарный ИП212
Да любой пойдет.