Делимся опытом Наступив на грабли - сообщи другим! Обмен опытом разработки и ремонта электронных устройств. |
18.10.2013, 20:53
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.11.2012
Адрес: 30км от Софии
Сообщений: 732
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
|
Насколько можно превысить максимальное напряжене реле ?
Положеньице, я сделал плату. Реле MD-12 и THU-12-03.
Сказал конструктору шкафов чтоб питал от 12В. Шкафы почти собраны.
Сегодня выяснилось, что через одно ухо вошло, через другое вышло.
Минуя думалку. Запитал от 24В.
MD-12 критические, заменить нечем. В паспорте написано максимально 20В.
Реально питается от 22В. По мощности превышене максимума 21%. Разумеется
можно срезать дорожки и запаять резисторы, но через повторное тестироване
шкафы едва ли пройдут. Делатель шкафов такой. Молодой, симпатичный, на себя
брет задчи сверх сил. И сын зама шефа. Хотя кто каковым является туманно.
Может зам является Шефом ?
Mожет некий мощный стабилитрон на 5В в питании поставить ? Плата кушает около 100мА.
В питаниии конденсаторы по 470мкф имеются.
THU-12-03 резерв, не используются. Включатся не должны. Можно заменить на
THU-24-03 да совать лапы ой как не хочу.
Собствено вопрос ?
Шаманить ли MD-12 ? И что будет если THU-12-03 случайно включатся ?
Платы по сериозному не опробованы.
Идея замена кабеля 56 проводов четырмя. По RS 485.
Там со всеми контрольными сумамами и закорючками.
Вложения:
|
THU.pdf (735.2 Кб, 99 просмотров) |
|
MD.PDF (903.3 Кб, 80 просмотров) |
|
|
|
|
18.10.2013, 20:57
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,060
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
|
Re: Насколько можно превысить максимальное напряжене реле ?
Проще стабилитрон последовательно поставить.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
18.10.2013, 21:44
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.10.2007
Адрес: Беларусь
Сообщений: 8,048
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 3,954 раз(а) в 2,309 сообщении(ях)
|
Re: Насколько можно превысить максимальное напряжене реле ?
Сколько времени реле проводят в активном состоянии
|
|
|
|
19.10.2013, 02:27
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.11.2012
Адрес: 30км от Софии
Сообщений: 732
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
|
Re: Насколько можно превысить максимальное напряжене реле ?
Сообщение от niXto
|
Сколько времени реле проводят в активном состоянии
|
По идее 5 секунд, раз в 30 секунд. В самом худшем случае. Был бы уверен что именно так не лез бы с вопросами.
Непорядок однако, как ни посмотри.
|
|
|
|
19.10.2013, 03:35
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 73
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Насколько можно превысить максимальное напряжене реле ?
Включи источник 24›12
|
|
|
|
19.10.2013, 06:00
|
|
Частый гость
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 11
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Насколько можно превысить максимальное напряжене реле ?
Можно последовательно с реле включить стабилитрон на 12 В и с рабочим током реле. На стабилитроне упадёт 12 В.
|
|
|
|
19.10.2013, 07:08
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.10.2007
Адрес: Беларусь
Сообщений: 8,048
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 3,954 раз(а) в 2,309 сообщении(ях)
|
Re: Насколько можно превысить максимальное напряжене реле ?
Сообщение от 3d cube
|
По идее 5 секунд, раз в 30 секунд.
|
С такой скважностью можешь не париться. Ничего им не будет, в паузах катушка успеет остыть
|
|
|
|
19.10.2013, 09:02
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.10.2007
Адрес: Красноармейск Сар. обл.
Сообщений: 520
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
|
Re: Насколько можно превысить максимальное напряжене реле ?
Сообщение от VladimirIvan
|
Проще стабилитрон последовательно поставить.
|
В Союзе выпускались мощные стабилитроны Д815. Например Д815Г на 10 вольт и ток стабилизации 800 мА.
|
|
|
|
19.10.2013, 11:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 4,561
Сказал спасибо: 619
Сказали Спасибо 1,813 раз(а) в 974 сообщении(ях)
|
Re: Насколько можно превысить максимальное напряжене реле ?
Сообщение от 3d cube
|
По идее 5 секунд, раз в 30 секунд. В самом худшем случае. Был бы уверен что именно так не лез бы с вопросами.
Непорядок однако, как ни посмотри.
|
Перегрева наверно не будет, но будет ускоренный износ механики, так как язычок будет лупить по сердечнику со всей дури(((((( Надо посмотреть, как именно устроена механика, и есть ли там чему рассыпаться.
Во-вторых, обязательно зашунтировать обмотку обратным диодом, особенно, если она идет через контакты. А то усиленная искра будет разрушать, и перенапряжение в импульсе может привести к межвитковому замыканию в обмотке.
Но лучше всего дать п-юлей разработчику БП и заставить переделать на нужное.
__________________
оставил форум, защищая свою честь и достоинство.
|
|
|
|
19.10.2013, 12:11
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: ДНР
Сообщений: 1,897
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
|
Re: Насколько можно превысить максимальное напряжене реле ?
Да какая проблема?
Сообщение от 3d cube
|
Плата кушает около 100мА
|
Кренку прикрути рядом на болтик и будет тебе счастье.
|
|
|
|