Разобрали движок.
Подварили перемычку звезды ротора.
Собрали.
Проверили с реостатом и с перемычкой.
126 , 126 , 126 А реостат
130 , 130 , 130 А перемычка.
Все напряжения относительно виртуальной нейтрали идентичны.
Не знаю от этого или были проведены неправильные замеры ...
К сожалению паспорт забыл.
Но там намек - на ХХ не гонять.
Завтра ...
АИНКЭМ-355 В-12 У3
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ http://valdai.nt-rt.ru/images/manuals/valdai_ainkem.pdf
Основные технические данные
Мощность,кВт...................................... ......110
Напряжение статора, В..............................380
Ток статора, А............................................243
Соединение фаз статора ............................ Y
Частота сети, Гц .........................................50
Частота вращения (асинхронная),об/мин...485
Напряжение ротора, В ..............................300
Ток ротора, А ............................................241
Коэффициент мощности, о.е......................0.75
Коэффициент полезного действия, % .......91.5
Режим работы по ГОСТ 183-174
(продолжительный) ..................................S1
Степень защиты .........................................IP23
Класс вибрации ..........................................2.8
Конструктивное исполнение
по способу монтажа .................................IM1001
Смазка
в подшипниковых узлах...1-13 жировая ТУ3859011257-90
Масса,кг .................................................. .1535
...