Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
21.11.2017, 15:33
|
|
Прохожий
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 6
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Вход 0-10В
Требуется на устройстве правильно организовать несколько входов 0-10В.
Длины проводов могут достигать десятки метров, к устройству подключается оборудование с выходом 0-10В, которое может быть без гальванической развязки.
Конечно для решения данной задачи можно было поставить высокоомный делитель с RC-фильтром, но как быть с общей точкой, выносить ее напрямую не есть хорошо.
Использовать аналоговую гальваническую развязку дорого.
Может кто с этим сталкивался? Куда и где копать?
|
|
|
|
21.11.2017, 15:54
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.03.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 8,603
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
|
Re: Вход 0-10В
Сообщение от ARM007
|
...Может кто с этим сталкивался?
|
Сообщение от ARM007
|
...Куда и где копать?
|
Копать можно в любую сторону, и с высокой вероятностью что долго и бесполезно.
Для выбора правильного направления довольно мало информации!
Может лучше сначала сигнал оцифровать и вообще не париться об землях (и любой возможности в потере аналоговой информачии. На десятках метров коммутации может случиться всякого, что может исказить информацию до полной непригодности!!!)
С уважением, Сергей
__________________
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.
|
|
|
|
21.11.2017, 16:52
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,258
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
|
Re: Вход 0-10В
ARM007, а параметры того управления расписать можно?
Шаг управления, параметры и обработку помех, допустимую задержку, точность,…
Уважаемый Sukhanov весьма правильно расписал вариации использования осадка в чашке.
Может проще организовать связь на том же RS485, Ethernet,…?
Локальные преобразователи в/из 0…10V вещь не сложная.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.11.2017 в 16:57.
|
|
|
|
23.11.2017, 08:42
|
|
Прохожий
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 6
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Вход 0-10В
Можно и цифру передавать, но это необходимо собирать дополнительные устройства, что недопустимо дорого. Данных входов планируется 4-5 на устройство. Задержки в принципе допустимы, система очень инерционная. Да, соглашусь на таких расстояниях случиться может всякое, но для уменьшения данного используется экранированный кабель удаленный от силовых цепей. По сути дела на данные входы приходят сигналы с различных датчиков, типа влажности, уровня и др.
Я остановился на следующем: Ставлю одноканальную АЦП, цифровой изолятор, изолированное питание и опорник. По предварительным расчетам один изолированный вход 0-10В получается 300-350р по компонентам, что я считаю достаточно дёшево. Заказал микросхем, жду, придут буду пробовать.
Последний раз редактировалось ARM007; 23.11.2017 в 08:45.
|
|
|
|
23.11.2017, 09:10
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,091
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
|
Re: Вход 0-10В
Сообщение от ARM007
|
но это необходимо собирать дополнительные устройства, что недопустимо
|
А так
Сообщение от ARM007
|
Ставлю одноканальную АЦП, цифровой изолятор, изолированное питание и опорник
|
ничего не надо и все допустимо.
Тягать аналог по длинным соплям не есть хорошо. Есть ведь дешевые контроллеры, наверное, только инерция не дает отказаться от старинных подходов...
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
23.11.2017, 10:41
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,258
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
|
Re: Вход 0-10В
ARM007, собственно МК и приёмопередатчик 485 с обвязкой даже в меньшие деньги уложиться (~70% от заявленного в розницу). Если сразу побольше заказать - цена ещё ниже получится.
И все нюансы подключаемого, да ещё и с плюшками, модификацией прошивки решаются.
Запас однотипных модулей решает вопросы с ремонтопригодностью.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
23.11.2017, 11:31
|
|
Прохожий
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 6
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Вход 0-10В
mike-y-k, RS-485 в данной ситуации придется делать с развязкой, это сразу микросхема RS-485 с развязкой стоит дорого, плюс контроллер, 2 развязанных друг от друга питания, ну и самое неприятное это корпус который еще придется дорабатывать и собирать, плюс плата. не думаю что данное решение будет стоить дешевле 350р.
|
|
|
|
23.11.2017, 11:38
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,897
Сказал спасибо: 498
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: Вход 0-10В
Сообщение от ARM007
|
Требуется на устройстве правильно организовать несколько входов 0-10В.
Длины проводов могут достигать десятки метров
|
Дальше можно не читать. Не делайте так. Или токовая петля, или цифра по 485.
ЗЫ RS-485 с гальванической развязкой - это не обязательно дорого (суровые микрухи с трансфорамтором унутре).
|
|
|
|
23.11.2017, 11:46
|
|
Прохожий
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 6
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Вход 0-10В
Сообщение от AR_Favorit
|
Дальше можно не читать. Не делайте так. Или токовая петля, или цифра по 485.
ЗЫ RS-485 с гальванической развязкой - это не обязательно дорого (суровые микрухи с трансфорамтором унутре).
|
А буржуи тогда как это делают? Есть готовые девайсы в которых используется 0-10В на такие расстояния.
|
|
|
|
23.11.2017, 11:46
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,091
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
|
Re: Вход 0-10В
Сообщение от ARM007
|
RS-485 в данной ситуации придется делать с развязкой
|
Аналог можно напрямую, а 485 - с развязкой... Любопытненько...
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
|
|