Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.

 
Опции темы
Непрочитано 09.04.2020, 21:54  
Александр Д.
Вид на жительство
 
Аватар для Александр Д.
 
Регистрация: 02.09.2013
Адрес: Подмосковье, РФ
Сообщений: 407
Сказал спасибо: 1,234
Сказали Спасибо 376 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Александр Д. на пути к лучшему
По умолчанию частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"

Приветствую всех!

Частотник YASKAWA V1000
Управляю по rs485 (модбас)
Включение и отключение, частота - не проблема.
Но не могу включить в нём реле "мотор 2".
вроде просто до безумия: Регистр 0009H, бит 0
Принимает, ошибку не выдаёт. Но не включает.

Вроде все настройки в самом частотнике прописал, основная (h2-01 = 1C)

может что не так делаю? уже и все биты в регистре дёргал, и всякие комбинации применял...
Реклама:

Последний раз редактировалось Александр Д.; 10.04.2020 в 10:03. Причина: опечатка в номере бита
Александр Д. вне форума  
Непрочитано 09.04.2020, 22:02  
tim1960
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для tim1960
 
Регистрация: 26.12.2006
Адрес: С.-Пб.
Сообщений: 1,439
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 319 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"

Может быть, реле просто нет? Открыть, посмотреть! Заодно проверить прохождение сигнала от обмотки реле до управляющего элемента (транзистора или что найдёте) и от входа управляющего элемента до источника сигнала управления (выход МК)! Может быть, проблема и решится!
Удачи!
__________________
"Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!" ©
tim1960 вне форума  
Непрочитано 09.04.2020, 22:04  
Александр Д.
Вид на жительство
 
Аватар для Александр Д.
 
Регистрация: 02.09.2013
Адрес: Подмосковье, РФ
Сообщений: 407
Сказал спасибо: 1,234
Сказали Спасибо 376 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Александр Д. на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"

не, ну вы меня ваапче запозорили )))
конечно вскрыл, прозвонил обмотку и диод на ней, дальше подлезть не могу.
Александр Д. вне форума  
Непрочитано 09.04.2020, 22:16  
tim1960
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для tim1960
 
Регистрация: 26.12.2006
Адрес: С.-Пб.
Сообщений: 1,439
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 319 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"

Сообщение от Александр Д. Посмотреть сообщение
не, ну вы меня ваапче запозорили )))
Ну, не хотел, простите, Бога ради!
Тогда ещё один вариант: в ЛЮБОМ частотнике до хрена разных параметров в настройках, часто взаимосвязанных! Возможно, у Вас просто ЗАБЛОКИРОВАНА возможность работы на этот выход! Надо внимательно просмотреть описание всех параметров в мануале, может, что найдёте!
Удачи!

P.S. С этими ПЧ дела не имел, работал с Lenze, там в параметрах было чего понастраивать, причём иногда взаимное влияние параметров совсем не очевидно!
__________________
"Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!" ©
tim1960 вне форума  
Непрочитано 09.04.2020, 22:19  
Александр Д.
Вид на жительство
 
Аватар для Александр Д.
 
Регистрация: 02.09.2013
Адрес: Подмосковье, РФ
Сообщений: 407
Сказал спасибо: 1,234
Сказали Спасибо 376 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Александр Д. на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"

дык, вроде все перебрал... агрегат старый, но подробностей по сайтам не нашел
Второй день воою. Не смертельно - могу на свою плату поставить реле и им управлять вторым мотором, но как-то не кошерно тем паче, в найденной схеме другого станка вижу применение этого выхода. Значит где-то что-то или недонастроено, или что-то не так в документации (в сети встречал замечание одного норвежца, мол, нашел ляп в даташите).
Александр Д. вне форума  
Непрочитано 09.04.2020, 22:28  
tim1960
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для tim1960
 
Регистрация: 26.12.2006
Адрес: С.-Пб.
Сообщений: 1,439
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 319 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"

Если есть второй ПЧ, на котором эта фича работает, то я бы поставил их рядом и сравнил уставки ВСЕХ параметров. Потом проанализировать отличия и попробовать поставить в Вашем все те же параметры, что и в "старом". Если заработает, думать дальше, если не заработает - значит в "новом" аппарате какая-то аппаратная проблема, тогда искать способы её решения!
Удачи!
__________________
"Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!" ©
tim1960 вне форума  
Непрочитано 09.04.2020, 22:31  
Александр Д.
Вид на жительство
 
Аватар для Александр Д.
 
Регистрация: 02.09.2013
Адрес: Подмосковье, РФ
Сообщений: 407
Сказал спасибо: 1,234
Сказали Спасибо 376 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Александр Д. на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"

ну, это и понятно
Есть, но в сотне КМ от меня и останавливать агрегат как-то не очень хочется.
Но явно придётся... и ехать придётся, и логи снимать, и настройки сравнивать...
Александр Д. вне форума  
Непрочитано 09.04.2020, 23:43  
jump
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,016
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"

Александр Д.,
обратиться к производителю или сервису не пробовали? заодно и попросить сервисную программу настройки ППЧ
кроме того, в модбасе обращение к битам специфическими командами - катушка№ (см. описание модбас, команда работы с coil функция 01(02)/05). в зависимости от производителя можно к одному регистру обращаться как 16бит данных или биту регистра как к катушке
jump вне форума  
Непрочитано 09.04.2020, 23:51  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"

Сообщение от Александр Д. Посмотреть сообщение
Но не могу включить в нём реле "мотор 2".
???????
h2-01 = 1C????
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2020-04-10 014848.png
Просмотров: 0
Размер:	57.9 Кб
ID:	151978Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2020-04-10 014849.png
Просмотров: 0
Размер:	55.7 Кб
ID:	151979
__________________
Геннадий
genao вне форума  
Непрочитано 10.04.2020, 08:20  
Александр Д.
Вид на жительство
 
Аватар для Александр Д.
 
Регистрация: 02.09.2013
Адрес: Подмосковье, РФ
Сообщений: 407
Сказал спасибо: 1,234
Сказали Спасибо 376 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Александр Д. на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотник, модбас: не могу включить реле "мотор 2"

Сообщение от genao Посмотреть сообщение
???????
h2-01 = 1C????
Вложение 151978Вложение 151979
да, 1С - это смотреть в параметре H2-01 (там 192 значения-режима)
Кстати, киньтесь вашей версией, у меня с сайта производителя и на английском. Хоть я его и понимаю, но вдруг что-то не замечаю этакого...
Александр Д. вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где взять реле? Инн Делимся опытом 0 28.04.2018 04:17
Как включить реле слаботочным "минусом"? mpas Электроника - это просто 9 30.03.2015 18:35
Полевик или реле? yapesa Электроника - это просто 100 08.01.2014 11:43


Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot