Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
14.11.2020, 21:12
|
|
Заблокирован
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,124
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Когда механические контакты можно параллелить?
Для увеличения тока, понятно.
Слышал, что нельзя - из-за микросварки при смыкании контакт образуется только в 1й ветви - но сам не проверял. Вроде где-то видел пластины мощных реле с 2мя контактами на каждой - т.е. здесь уже ||сть допускается, из-за близкого времени контакта? Вроде у РЭС22 тоже спаренные..
|
|
|
|
14.11.2020, 23:31
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
У РЭС-22 они сдвоенные, т.е., только кончик токопроводящей пружинящей пластины разрезан пополам, и это для устранения дребезга контактов в момент касания.
В старых справочниках , действительно, писали, что запараллелить контакты можно с целью повысить надежность контакта, а не удвоить ток.
На практике параллелили для коммутации большего тока, чем допускает одинарный контакт, работало долго, износ под микроскопом не исследовали
|
|
|
|
14.11.2020, 23:35
|
|
Заблокирован
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,124
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от vidask
|
На практике параллелили для коммутации большего тока, чем допускает одинарный контакт
|
В 2 раза? 1,5?
Сообщение от vidask
|
износ под микроскопом не исследовали
|
Достаточно токовыми клещами подводящие провода посмотреть. Вот прикуплю этот нужный 1 раз из 500 девайс и посмотрю на имеющиеся 3-фазные реле/контакторы...
|
|
|
|
15.11.2020, 00:01
|
|
Прописка
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 154
Сказал спасибо: 5,400
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от vidask
|
На практике параллелили для коммутации большего тока
|
Я тож, совковые пускатели серий пл и какието не помню уж, в параалель три контакта, ток в 4 раза, но напр 12 волтей, пахало шо дурное, нагрев не осЩутим, внешний вид контактов после 100+ включений без изменений, но без микроскопа.
|
|
|
Сказали "Спасибо" shevcha
|
|
|
15.11.2020, 09:15
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от zoog
|
В 2 раза? 1,5?
|
Да, примерно 1,5 раза.
Клещами не смотрели. Вообще-то, если конструкция девайса позволяет, лучше каждый контакт подключать отдельным одинаковым проводом, и чтобы он был бы по возможности длинным, так ток лучше разделиться на равные части.
Еще из той же темы- довольно часто мерили падение напряжения на контактах трехфазных пускателей, чтобы убедиться в качестве контакта, не стал ли греться. Так вот, при примерно равном токе в фазах падение в контакте примерно одинаковое.Это тоже наводит на мысль, что можно параллелить с целью увеличить суммарный ток
|
|
|
|
15.11.2020, 15:33
|
|
Заблокирован
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,124
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от vidask
|
довольно часто мерили падение напряжения на контактах трехфазных пускателей, чтобы убедиться в качестве контакта, не стал ли греться. Так вот, при примерно равном токе в фазах падение в контакте примерно одинаковое.
|
В 3х фазах это измерение никак не отражает распределение тока в за||х контактных группах.
|
|
|
|
15.11.2020, 18:32
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,734
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,112 раз(а) в 530 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Некоторое время назад столкнулся с интересной реализацией:
Устройство должно выдавать импульсы управления. Напряжение в районе 300 вольт, токи - несколько десятков ампер. Импульсами в несколько секунд (обычно 1 сек).
Сделано: несколько реле для коммутации линий. И мощный симистор. Логика такая - реле подключает нужную линию к симистору. А потом симистор включается на нужное время. При этом реле достаточно слабенькие. Но весь смысл в том, что реле не коммутирует линию под нагрузкой.
Возможно решили экономить на мощном симисторе? Что-бы не ставить на каждую линию.
|
|
|
|
15.11.2020, 18:36
|
|
Заблокирован
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,124
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от DanilinSA
|
Но весь смысл в том, что реле не коммутирует линию под нагрузкой.
|
А зачем оно тогда там вообще? Имхо какая-то доп. защита.
|
|
|
|
15.11.2020, 18:37
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от zoog
|
3х фазах это измерение никак не отражает распределение тока в за||х контактных группах
|
Почему же? Падение напряжения в контакте пропорционально сопротивлению контакта. И если сопротивления равны , или, проще, если токи в фазах равны,и падения тоже равны, то, запараллелив контакты, токи распределятся поровну между контактами
|
|
|
|
15.11.2020, 18:49
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Когда механические контакты можно параллелить?
Сообщение от DanilinSA
|
несколько реле для коммутации линий. И мощный симистор. Логика такая - реле подключает нужную линию к симистору. А потом симистор включается на нужное время. При этом реле достаточно слабенькие. Но весь смысл в том, что реле не коммутирует линию под нагрузкой.
|
Ничего сверхъестественного. Реле отделяют линии одна от другой, и так как они не разрывают ток, можно применить маломощные. Износ контактов от дуги при этом отсутствует и не надо заботиться о гашении дуги.
Еще может быть, что симистор предпочтительнее- отсутствуют помехи при коммутации, в отличии от реле.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
|
|