Цитата:
|
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;
ограждения и оболочки;
установка барьеров;
размещение вне зоны досягаемости;
применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
|
Оболочка - здесь: всё что мешает дотронуться до токоведущих частей. Корпус, каркас забранный панелями, оболочка кабеля, и т. д. и т.п..
А, вообще, как в любом документе, там на первых страницах должен быть список терминов. Неужели нет термина оболочка и его определения?