Непрочитано 28.02.2022, 20:42  
Владимир Ф
Прописка
 
Регистрация: 22.01.2011
Сообщений: 116
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Владимир Ф на пути к лучшему
По умолчанию Управление реле импульсом

Всем здравствуйте. Помогите. Есть блок,типа С2000-СП1 .К одному релейному выходу подключена блокировка лифта. Т.Е при пожаре,или сработки датчиков,реле на пару секунд замыкает контакты,и лифты опускаются. Блокируются. Как положено. Установили роллерные шторы. Входы контроллеров работают от нормально разомкнутых контактов. При сработке, контакты замыкаются,шторы опускаются. Приезжали пожарники,сказали подключить паралельно лифтам.Но там время сработки секунды. Шторам надо минуту. Хочу что нибудь применить на реле,самоблокирующем реле. Сброс нажать есть кому. Что можете посоветовать? Может что-то готовое? Большое напряжение боюсь подавать.Не знаю, что в управлении лифтами.
Реклама:

Последний раз редактировалось Владимир Ф; 28.02.2022 в 20:47.
Владимир Ф вне форума  
Непрочитано 28.02.2022, 22:43  
mike-y-k
Модератор
 
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,260
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление реле импульсом

Владимир Ф
- NE555 перед реле. параметры RC цепочки на нужное Вам время с запасом
- Готовое мпульсное реле с контактами от шторы на возврат в исходное состояние
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
mike-y-k вне форума  
Непрочитано 02.03.2022, 13:41  
John_p
Гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для John_p
 
Регистрация: 27.04.2007
Адрес: Ленинск-Кузнецкий
Сообщений: 744
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
John_p на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление реле импульсом

Сообщение от Владимир Ф Посмотреть сообщение
реле на пару секунд замыкает контакты,и лифты опускаются.
...
Приезжали пожарники,сказали подключить паралельно лифтам.Но там время сработки секунды. Шторам надо минуту.
Может я чего не понял, но в чём тут проблема вообще? Блок СП1 управляется от пульта С2000М? Если да, то можно просто прописать в пульте включение реле не на 2 секунды, а на 60-70.



Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
NE555 перед реле. параметры RC цепочки на нужное Вам время с запасом
Эти блоки используются в пожарной сигнализации и пожарники не позволят никаких несертифицированных доработок.
__________________
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
John_p вне форума  
Сказали "Спасибо" John_p
mike-y-k (03.03.2022)
Непрочитано 03.03.2022, 02:54  
mike-y-k
Модератор
 
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,260
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление реле импульсом

John_p, вопрос лишь в том, где и как их требования заканчиваются.
NE555 ЕМНИП спокойно стоит в промышленных блоках пожарной автоматики именно для этих целей.
Это больше вопрос геометрии треугольника времени на решения, наличия денег, доступности нужного оборудования.
Обычно все три составляющие близки к нулю, а это минимум цейтнот.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
mike-y-k вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Двухточечное управление насосом Burubek Автоматика и аппаратура связи 14 19.07.2016 23:20
Управление 24-х вольтовыми реле от STM32F103 shyub ARM 15 25.12.2015 19:44
Невыключаемый постоянный ток через реле oleg_harp Электроника - это просто 2 25.06.2015 15:11
Выбор реле в защиту АС koiah Электроника - это просто 15 18.10.2014 22:50
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29


Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot