Опции темы
Непрочитано 15.03.2023, 15:53  
Andre_san
Вид на жительство
 
Аватар для Andre_san
 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 359
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Антистатическая защита?

Заказал на алике антистатические брослет, перчатки, коврик. А теперь возник вопрос куда можно подключится? Заземление в розетках отсутствует, то-есть нет тетьего защитного пооводника. Пришло на ум два варианта подключится к нулевому проводнику розетки или к батарее отопления. Что скажите?
Реклама:
Andre_san вне форума  
Непрочитано 15.03.2023, 16:25  
eddy
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для eddy
 
Регистрация: 27.01.2005
Адрес: Россия, КЧР, Нижний Архыз
Сообщений: 3,627
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 813 раз(а) в 590 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антистатическая защита?

К нулю небезопасно: если электрик где-то по пути фазу с нулем попутает, будет тебе прикольчик. Ну или если сильный перекос возникнет (скажем, сосед врубит мощный обогреватель), правда, здесь уже лишь "чуть пощиплет". К батарее тоже ненадежно.
Проще всего организовать по-правилам на улице земляной контур и проводом квадратов в 8-16 (в зависимости от высоты этажа) ввести домой заземление. Я так родителям делал на 4 этаже.
__________________
Союз Советских Социалистических Округов Северной Америки
eddy вне форума  
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
mike-y-k (15.03.2023), Yuri222 (15.03.2023)
Непрочитано 15.03.2023, 16:44  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,952
Сказал спасибо: 2,752
Сказали Спасибо 2,703 раз(а) в 1,999 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антистатическая защита?

Andre_san, через резистор 1-10 мегаом!
У этих ковриков высокое поверхностное сопротивление (бывают такие коврики, что мультиметром трудно убедиться в том, что он действительно антистатический), поэтому этотрезистор стеканию зарядов точно не помешает, зато защитит оператора, работающего на этом коврике.
К батарее отопления - ну, хз. Если это даже обычное центральное отопление с железными трубами - может найтись сосед, который врежет себе батарею через пластик. ХЗ как будет с заземлением.

По большому счету - если все оборудование подключить к этому коврику (жало паяльника, корпуса приборов, браслет, лотки с деталюшками, что там еще...) и подходя к рабочему месту первым делом надевать браслет, а лишь потом браться за платы-детали-инструмент - то какая разница, какой потенциал будет на этом коврике относительно Земли... Ну и детали тогда нужно переносить в антистатической упаковке/таре, которую тоже первым делом ставить/соединять на этот коврик.
Желательно в рабочем помещении и пол сделать способствующий стеканию зарядов.
Yuri222 вне форума  
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (20.03.2023)
Непрочитано 15.03.2023, 17:43  
Santil@
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,259
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 419 раз(а) в 250 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антистатическая защита?

Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
Заземление в розетках отсутствует, то-есть нет тетьего защитного пооводника. Пришло на ум два варианта подключится к нулевому проводнику розетки или к батарее отопления. Что скажите?
Категорически против ибо нельзя!
Есть: нейтраль (N) - рабочий нулевой проводник ( потенциал), PE - защитный проводник (заземление), PEN - проводник (провод, шина, совмещённая с рабочей нейтралью и защитным проводником, используется как рабочая нейтраль так и как защитное заземление; называется глухо - заземлённая нейтраль.
Если необходимо что то заземлить, то нужно вывести отдельный провод заземления от ЭЩ! Самый простой, надёжный и безопасный способ! Все сети в России выполнены по схеме глухозаземлённой нейтрали.

Заземлять от батареи отопления или от чего то либо другого не являющимся защитным заземлением нельзя. Причём не важно, через сопротивление или без него.

Про статику. Статическое напряжение может появиться из-за того: какая на вас одежда, какой пол под ногами, на каком стуле сидите.
Паяльные станции работают через понижающий трансформатор который должен быть заземлён.

По части заземления, правил, требований ПУЭ в помощь.
ПУЭ, до тех пор пока не будут читать, будут элементарные на первый взгляд вопросы и в то же время глупые советы .
ПУЭ В ПОМОЩЬ!
Santil@ вне форума  
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
mike-y-k (15.03.2023), rul1960 (17.03.2023), Yuri222 (15.03.2023)
Непрочитано 15.03.2023, 18:51  
NewWriter
Заблокирован
 
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,486
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антистатическая защита?

Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
к нулевому проводнику розетки или к батарее отопления.
Поздравляю с приобретением "электрического стула"! Для полноты эффекта возьмитесь второй рукой за токоведущие проводники работающего блока питания.

Нейтраль в розетке может иметь смещение потенциала от потенциала земли, на ней может быть множество шумов. И уж точно нейтраль не является заземлением.

Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
организовать по-правилам на улице земляной контур и проводом
По правилам - как раз нельзя. Только подключение к главной заземляющей шине здания.

Статическое электричество - это не электрический ток. Статика - это накопленные заряды. Заряд возникает при взаимных перемещениях диэлектриков, при быстром их разведении заряды "разрываются" и теряют нейтральность. А перетекает заряд от одного тела к другому в пропорциях массы тел.
Поэтому, антистатический коврик может находиться просто на массивной токопроводящей поверхности, на которую будет перетекать заряд от человека и соединяться со "второй половиной", то есть полом, от которого заряды разорвались.

Последний раз редактировалось NewWriter; 15.03.2023 в 19:07.
NewWriter вне форума  
Сказали "Спасибо" NewWriter
mike-y-k (15.03.2023)
Непрочитано 15.03.2023, 19:15  
eddy
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для eddy
 
Регистрация: 27.01.2005
Адрес: Россия, КЧР, Нижний Архыз
Сообщений: 3,627
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 813 раз(а) в 590 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антистатическая защита?

Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
По правилам - как раз нельзя. Только подключение к главной заземляющей шине здания.
Очень даже можно! man TT!!!
__________________
Союз Советских Социалистических Округов Северной Америки
eddy вне форума  
Непрочитано 15.03.2023, 19:16  
NewWriter
Заблокирован
 
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,486
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антистатическая защита?

Я знаю, что такое ТТ. А вот чтобы сделать ТТ, прочитайте, как и в каких случаях ёё можно делать и как нельзя.
А то развелось электриков всяких нынче.
NewWriter вне форума  
Непрочитано 15.03.2023, 19:27  
eddy
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для eddy
 
Регистрация: 27.01.2005
Адрес: Россия, КЧР, Нижний Архыз
Сообщений: 3,627
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 813 раз(а) в 590 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антистатическая защита?

NewWriter, там все элементарно: если невозможно сделать другой тип, то делай ТТ. А т.к. щит находится в подъезде №2, а родители живут в подъезде №4, проще всего оказалось как раз ТТ сделать, чем пытаться дотянуть кабель до общедомовой шины заземления!
В общем, в старых многоэтажках единственный вменяемый метод организации заземления - ТТ (если, конечно, общедомовой щит не находится недалеко от квартиры). А тащить землю из этажного щитка самоубийству подобно (никто не гарантирует, что тамошний нулевой провод не отгорит где-то по пути от общедомового щита), хоть я сначала именно так и сделал, чтобы электрогитара не фонила.
__________________
Союз Советских Социалистических Округов Северной Америки
eddy вне форума  
Непрочитано 15.03.2023, 19:36  
Santil@
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,259
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 419 раз(а) в 250 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антистатическая защита?

Абсолютное не понимание устройства домовой электрической сети.
Не советуйте то, чего не знаете.
Santil@ вне форума  
Непрочитано 15.03.2023, 19:52  
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,973
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Антистатическая защита?

Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
А перетекает заряд от одного тела к другому в пропорциях массы тел.
Как-то это, скажем мягко, "нефизично". Где в формулах электростатики можно найти массу?
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Хитрая защита по току Евгений98 Электроника - это просто 5 25.12.2019 19:39
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Защита коллекторного электродвигателя urecs2 Электроника - это просто 40 26.12.2011 10:45