Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
07.09.2011, 17:56
|
|
Прохожий
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Оленегорск
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Подключение частотника
Подскажите пожалуйста можно ли подключить к однофазной сети частотный преобразователь Веспер Е2-8300-005H,если можно,то как?За ранее спасибо!
|
|
|
|
08.09.2011, 16:51
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 19.02.2011
Адрес: Жуковский, МО
Сообщений: 3,265
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
|
Re: Подключение частотника
нет, не получится, там емкости маленькие и под одну фазу не расчитаны, перегреются из за пульсаций, если нагрузка не будет превышать 0,7 квт то можно, но двигатель нужно будет подключит треугольником, т.к максимальное напряжение будет 220 на выходе
|
|
|
|
08.09.2011, 17:33
|
|
Заблокирован
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 49
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 18 сообщении(ях)
|
Re: Подключение частотника
Сообщение от rafik65
|
если нагрузка не будет превышать 0,7 квт то можно
|
Согласен, у меня Альтивар31 0.75 прекрасно работает, правда дв-ль 250 вт.
|
|
|
|
08.09.2011, 21:21
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,984
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,943 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
|
Re: Подключение частотника
отвечающие, не забывайте - в большинстве ППЧ есть защиты, в частности от пропадания (провалов) фаз. следовательно, на выпрямителе и конденсаторе будет меньшее напряжение и привод не запустится, даже если включить ЭД треугольником. обойти это можно отключением/перенастройкой защит(датчиков) по напряжению, но без опыта и схем это непросто сделать.
однажды, при тестировании 3-хфазного ППЧ необходимо было запустить ЭД. решение было найдено - разделительный трансформатор 1:1 , соединенный последовательно с фазой. полученное напряжение дало возможность проверить работоспособность ППЧ на ЭД небольшой мощности.
а вообще-то выпускается немало однофазных ППЧ разной цены. неплохо зарекомендовали по цена/качество ППЧ DELTA (личное мнение, решать вам)
|
|
|
|
08.09.2011, 22:08
|
|
Прохожий
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Оленегорск
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Подключение частотника
Сообщение от jump
|
отвечающие, не забывайте - в большинстве ППЧ есть защиты, в частности от пропадания (провалов) фаз. следовательно, на выпрямителе и конденсаторе будет меньшее напряжение и привод не запустится, даже если включить ЭД треугольником. обойти это можно отключением/перенастройкой защит(датчиков) по напряжению, но без опыта и схем это непросто сделать.
однажды, при тестировании 3-хфазного ППЧ необходимо было запустить ЭД. решение было найдено - разделительный трансформатор 1:1 , соединенный последовательно с фазой. полученное напряжение дало возможность проверить работоспособность ППЧ на ЭД небольшой мощности.
а вообще-то выпускается немало однофазных ППЧ разной цены. неплохо зарекомендовали по цена/качество ППЧ DELTA (личное мнение, решать вам)
|
Это понятно,надо куда-то эти девать.
|
|
|
|
09.09.2011, 06:24
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,270
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
|
Re: Подключение частотника
Можно попробовать с корректором мощности и питать от постоянного напряжения, если схема позволяет. Короче без тонкостей не обойтись.
|
|
|
|
09.09.2011, 11:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 19.02.2011
Адрес: Жуковский, МО
Сообщений: 3,265
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
|
Re: Подключение частотника
Сообщение от jump
|
отвечающие, не забывайте - в большинстве ППЧ есть защиты, в частности от пропадания (провалов) фаз.
|
насколько помню, в весперах такой проверки нет, как оказалось такой проверки нет на LS5, от LG, и нет на VFD-B, от DELTA, прекрасно работали 5 дней на полную нагрузку 5,5 квт,без одной фазы, пока не взорвались конденсаторы.
Последний раз редактировалось rafik65; 09.09.2011 в 11:56.
|
|
|
|
09.09.2011, 12:26
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.06.2008
Адрес: Россия Тула
Сообщений: 64
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Подключение частотника
Сообщение от AlVolodya
|
Это понятно,надо куда-то эти девать.
|
а зачем брали? Может оставить до лучших времён, чем убивать экспериментами. В любом случае у Вас врятли, что получится прост убьёте хорошую штуку.
|
|
|
|
09.09.2011, 16:07
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 01.06.2009
Адрес: г. Чкаловск Нижегородской области
Сообщений: 54
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
|
Re: Подключение частотника
Трёхфазные преобразователи ВЕСПЕР и правда могут работать на двух фазах некоторое время. Очевидно, что на входе питания у них установлен трёхфазный выпрямитель и сглаживающие конденсаторы, ёмкость которых недостаточна для подавления пульсаций при отсутствии одной из фаз.
Тогда напрашивается решение - поставить повышающий трансформатор 220/380В, а после него установить, например, двухполупериодный выпрямитель и сглаживающие конденсаторы. Вот тогда можно будет запитать преобразователь от постоянного напряжения.
|
|
|
|
09.09.2011, 16:54
|
|
Прописка
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 101
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Re: Подключение частотника
А про входные мосты вы не задумывались ?
Что у 3х фазного они слабее чем у однофазного ????
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|