МК и удаленные датчики температуры
Доброго дня всем, пытаюсь изобрести систему управления вентиляционной установкой на МК. Нужно измерить температуру воздуха в канале вентиляции. Промышленные решения , что я видел , используют либо медные , либо полупроводниковые термосопротивления . Датчиков минимум 2 максимум 5, с термосопротивлениями получается куча дополнительной обвязки , да и цена великовата. Смотрю в сторону DS1820, температурный диапазон устраивает, точность тоже. А как с помехоустойчивостью ?
Длина кабелей до 50 метров, прокладка в пучке вместе с силовыми на 380в, помехи однозначно полезут. Кабели не экранированные, простые медные трехжильные . Прокладка новых кабелей очень нежелательна .
Возможно ли в таких условиях использовать DS1820? , возможно есть какие то тонкости, не хотелось бы переделывать по нескольку раз , готовое устройство.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
|
|
|
|
25.11.2011, 11:13
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.05.2003
Адрес: Москва
Сообщений: 2,531
Сказал спасибо: 737
Сказали Спасибо 1,927 раз(а) в 799 сообщении(ях)
|
Re: МК и удаленные датчики температуры
__________________
Опыт - это школа, в которой человек узнает, каким дураком он был раньше.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DK за это сообщение:
|
|
|
25.11.2011, 12:19
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 2,297
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 461 раз(а) в 392 сообщении(ях)
|
Re: МК и удаленные датчики температуры
Measures temperatures from -55C to 125C(-67F to +257F), +\-0.5C accuracy from -10C to +85C...(DS18B20) ...никаких проблем- ставил 20 штук в линию,50 метров дальний, вокруг краны, линия в одном лотке с силовыми(на всякий случай на концах ставил электролиты с керамикой(не знаю , как без них было-бы , не пробовал ))
PS Да ! забыл Главное- Трёхпроводная схема была.(на двух- не рискнул)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 25.11.2011 в 12:26.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegNZH за это сообщение:
|
|
|
25.11.2011, 12:33
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,832
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 683 раз(а) в 386 сообщении(ях)
|
Re: МК и удаленные датчики температуры
Спасибо, значит будем попробовать. В ветке по ссылке от DK ,есть схемка на сторону датчика, если и не пойдет, прикручу её.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
Последний раз редактировалось E_C_C; 25.11.2011 в 12:37.
|
|
|
|
25.11.2011, 16:04
|
|
Частый гость
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 27
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
|
Re: МК и удаленные датчики температуры
Сообщение от E_C_C
|
Доброго дня всем, пытаюсь изобрести систему управления вентиляционной установкой на МК. Нужно измерить температуру воздуха в канале вентиляции. Промышленные решения , что я видел , используют либо медные , либо полупроводниковые термосопротивления . Датчиков минимум 2 максимум 5, с термосопротивлениями получается куча дополнительной обвязки , да и цена великовата. Смотрю в сторону DS1820, температурный диапазон устраивает, точность тоже. А как с помехоустойчивостью ?
Длина кабелей до 50 метров, прокладка в пучке вместе с силовыми на 380в, помехи однозначно полезут. Кабели не экранированные, простые медные трехжильные . Прокладка новых кабелей очень нежелательна .
Возможно ли в таких условиях использовать DS1820? , возможно есть какие то тонкости, не хотелось бы переделывать по нескольку раз , готовое устройство.
|
У далласа (максима) есть подборка неплохих application notes, AN148, AN244 по работе с множеством датчиков на длинных линиях. Я как-то делал девайс на пике с драйвером из AN244.pdf Все работало замечательно. На девайс можно было повесить до 16 (?) датчиков (одна линия, 2-х проводное включение), на выходе из него торчал оптоизолированный rs-232 или юсб. Общение происходило в текстовом виде с помощью комманд, похожих на модемные AT.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Красный Свин за это сообщение:
|
|
|
28.11.2011, 15:41
|
|
Прохожий
Регистрация: 13.12.2009
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 1 сообщении
|
Re: МК и удаленные датчики температуры
Добрый день.Пример контроллера для термобокса с одно точечным термодатчиком есть здесь: http://rx3dcz.mihnevo.su/термобокс_с_контроллером.html . Я побывал относить датчик на 25 метров при работающей радиостанции - все было стабильно.Там же есть исходники и проект для Протеуса. Есть некоторые наработки для устройства с двумя датчиками 18B20 - пока не доделал но прототип работает как термометр измеряя температуру внутри помещения и на улице.
Прошу не пинать за прошивку - я не профи а только учусь.
|
|
|