трирсторы в 3ф сети на мотор
люди, тут неск раз мелькали посты что типа симисторы дохнут в цепи катушек и моторов... но я чототак для себя и не уяснил истину так сказать.....
вобщем имеются компрессоры холодильного оборудования, мощ = 5-10 квт.
оборудование циклит - поддерживая давление остоянно вкл-выкл, период 30сек.
щелкает пускатель. очень мне это не нравится.
думаю заменить его на симисторы. 2 штуки. по 1 на фазу.
чо скажите?
частотники не предлагать - если сгорит испортятся продукты на сотни тыщ рублей. не вариант. тупо мотор надежнее
|
|
|
|
19.08.2017, 00:25
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 47
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 18 сообщении(ях)
|
Re: трирсторы в 3ф сети на мотор
Сообщение от индюк
|
чо скажите
|
Еще как дохнут.
Запас про току нужен дикий (х10 - это минимум, х20 - неплохо), но вместо него можно просто схему правильного включения (на пике полупериода).
Оптореле с детектором перехода через ноль не использовать.
ЗЫ если реально продуктов на "сотни тыщ", то соглашусь с тем, что напишет jump))) То бишь поломка нормального данфоссовского частотника - явление не особо частое в отличие от выхода из строя схем, созданных "без уяснения истины")). Ну и резервирование можно придумать, пусть даже оно будет щелкать контактором.
Последний раз редактировалось Haha; 19.08.2017 в 00:32.
|
|
|
|
19.08.2017, 00:46
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,731
Сказал спасибо: 2,451
Сказали Спасибо 893 раз(а) в 580 сообщении(ях)
|
Re: трирсторы в 3ф сети на мотор
Сообщение от Haha
|
Оптореле с детектором перехода через ноль не использовать
|
Почему нет?
|
|
|
|
19.08.2017, 02:55
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 47
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 18 сообщении(ях)
|
Re: трирсторы в 3ф сети на мотор
Сообщение от baiderin
|
Почему нет?
|
Потому, что если включать индуктивную нагрузку в момент перехода через ноль, бросок тока будет максимальный. Потому и нужен запас в десятки раз.
Для минимизации броска её надо включать в середине полупериода.
|
|
|
|
19.08.2017, 11:32
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 3,123
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 624 сообщении(ях)
|
Re: трирсторы в 3ф сети на мотор
Сообщение от индюк
|
заменить его на симисторы. 2 штуки. по 1 на фазу.
|
Если по 2 штуки, то тиристоры. Они весьма терпеливы.
Сообщение от индюк
|
если сгорит испортятся продукты на сотни тыщ рублей
|
А это главное. Вам этот геморрой нужен, особенно если на голом энтузиазме.
|
|
|
|
19.08.2017, 12:57
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: трирсторы в 3ф сети на мотор
Сообщение от avp94
|
Вам этот геморрой нужен, особенно если на голом энтузиазме.
|
не на голом. у меня премии хорошие
|
|
|
|
19.08.2017, 13:29
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: трирсторы в 3ф сети на мотор
Двигатели перемещения тележек от 3 до 30кВт у нас годами работают по такой схеме.
Без всяких прибамбасов. Реле управления обычные или герконовые. Герконы не пригорают. Тиристоры на ток 2-3 номинала двигателя.
__________________
Геннадий
|
|
|
|
19.08.2017, 14:58
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,260
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
|
Re: трирсторы в 3ф сети на мотор
На ЖД транспорте вполне нормально работают в цепях управления.
Оттуда и брать .
Запас по току и напряжению будет вполне достаточный. Можно будет и без анализа кривой напряжения. Останется только вопрос с габаритами и номинальным теплоотводом.
А вариант схемы включения предложил уважаемый genao.
Кстати. Режим работы говорит о недостатках теплоизоляции и/или системы управления. Может стоит увеличить гистерезис в цепи управления?
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
19.08.2017, 15:18
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: трирсторы в 3ф сети на мотор
Сообщение от mike-y-k
|
Режим работы говорит о недостатках теплоизоляции и/или системы управления. Может стоит увеличить гистерезис в цепи управления?
|
много вы о холодильниках промышленных знаете.....
в холодильной технике режимы ну очень сильно зависят от температур внутри снаружи, от загрузки витрин, камер....
сегодня мощность наружнего блока превышает потребности в 3 раза, завтра погода поменялась и превышение станет всего лишь 30%....
от того и циклит.
работа компрессора на KVP - комуто это хоть чтото говорит???
|
|
|
|
19.08.2017, 16:57
|
|
Частый гость
Регистрация: 04.09.2007
Сообщений: 15
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: трирсторы в 3ф сети на мотор
Разница, если тупо включать в произвольное время - только шума меньше и контакты не обгорают.
Пару месяцев назад закончил трехфазный реверсивный симисторный пускатель (сейчас идут заводские испытания - пока полет нормальный). Симисторы под вашу задачу T2550-12t (на 5 квт точно пойдет). Для обеспечения мягкого пуска нужен датчик нуля на каждой фазе (фазовое или пропуск периодов). Контроль тока тоже лишним не будет, если мк предполагается в конструкции.
|
|
|
|