Контроллеры WAGO
Всем здравствуйте!
Прошу помощи. Начал работать с контроллерами WAGO (пришлось). Написал программу в CODESYS на CFC, всё работает в эмуляторе. Но возник вопрос: как можно назначить начальное значение физическому входу (in0...in5). В простых микроконтроллерах есть pull up резисторы, хочу будет 1, хочу 0. Смысл в чём: на входах модуля DI есть разные кнопки НО и НЗ с замыканием на 0 и с замыканием на на + , а вход модуля по умолчанию всегда false. Когда на входе(физическом) я замыкаю кнопку на 0 то ничего не происходит, а если на 1(+Uv) тогда конечно вход работает - становится true. Можно ли как-то назначить вход изначально чтоб было true, а при замыкании кнопки на 0 происходило событие. Объясните пожалуйста как это можно поправить, если можно. (делал на CFC)
|