Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
21.08.2021, 11:22
|
|
Прохожий
Регистрация: 21.08.2021
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Контроллеры LOGO!8
Добрый день,
разрабатываю автоматику насосов водоснабжения и столкнулся с такой проблемой. Заказчик хочет что бы выходы были под напряжением 4-5 часов. Информацию по сроку эксплуатации выходов не нашел. Можно ли на такое долгое время включать выходы? и как долго после этого проживет контроллер? Кто более детально сталкивался с похожей ситуацией поделитесь пожалуйста опытом.
|
|
|
|
21.08.2021, 12:40
|
|
Заблокирован
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,486
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры LOGO!8
Под каким именно напряжением? Оно в пределах допустимого для этого вашего ПЛК? Тогда нет оснований беспокоиться. У вас ведь домашний холодильник включен в розетку в режиме 24/7, то есть круглосуточно.
Тут, скорее, надо узнать, какой режим работы насосов, сколько времени они могут без перерыва работать.
Вообще-то, вы, как разработчик, обязаны бы это знать.
Ну а срок эксплуатации электронной техники в основном устанавливается в пределах 7-10 лет, но это определяется в результате ускоренных испытаний на стендах. Информацию о сроке эксплуатации вашего ПЛК можно запросить у изготовителя, если её нет в документах.
|
|
|
Сказали "Спасибо" NewWriter
|
|
|
21.08.2021, 12:47
|
|
Прохожий
Регистрация: 21.08.2021
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры LOGO!8
Сообщение от NewWriter
|
Под каким именно напряжением? Оно в пределах допустимого для этого вашего ПЛК? Тогда нет оснований беспокоиться. У вас ведь домашний холодильник включен в розетку в режиме 24/7, то есть круглосуточно.
Тут, скорее, надо узнать, какой режим работы насосов, сколько времени они могут без перерыва работать.
Вообще-то, вы, как разработчик, обязаны бы это знать.
Ну а срок эксплуатации электронной техники в основном устанавливается в пределах 7-10 лет, но это определяется в результате ускоренных испытаний на стендах. Информацию о сроке эксплуатации вашего ПЛК можно запросить у изготовителя, если её нет в документах.
|
Спасибо за столь скорый ответ, выход на ПЛК 24В, суть их работы состоит в наборе бака. За какое время он набирается мне не известно. От меня состоит задача подать NC контакт на шкаф управления. Изначально заказчик уверял о самоподхвате сигнала на шкафу управления. Недавно выяснилось что оказывается шкаф не может выполнять данную функцию и ему нужен постоянный сигнал. В следствии чего и встал вопрос как долго LOGO сможет проработать в таком режиме
|
|
|
|
21.08.2021, 16:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,016
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры LOGO!8
Сообщение от voorhees1331
|
как долго LOGO сможет проработать в таком режиме
|
для начала выясните - релейный, тразисторный или симисторный выход у ПЛК. далее - у алленов и бредлей, сименсов и шнайдеров с кетаяйцами не встречал ограничений на время включения обмоток/контактов реле или полупроводников. здесь главное - не превысить предельных режимов для выходов, обеспечить от протекания сквозных токов и ЭДС самоиндукции. если есть предпосылки для возникновения вышеуказанного - ставите промежуточные реле большего типоразмера и в случае аварии замена сведется к реле, клемм и соединительных проводов
Сообщение от voorhees1331
|
разрабатываю автоматику насосов водоснабжения
|
конкурент
|
|
|
|
21.08.2021, 17:50
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.04.2007
Адрес: Ленинск-Кузнецкий
Сообщений: 744
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры LOGO!8
Сообщение от voorhees1331
|
Информацию по сроку эксплуатации выходов не нашел.
|
Я такой информации никогда не видел, наверное выходам пофиг. А вообще прислушайтесь к мнению jump'а.
__________________
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
|
|
|
|
21.08.2021, 21:13
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,720
Сказал спасибо: 6,508
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры LOGO!8
Сколь угодно долго
LOGO!8 с буквами 230RC - до 3А AC/DC230V. 24RC - AC/DC 3А 24V (катушки реле, соленоиды, лампочки)
С буквами 24С - до 0,2А DC 24V(только релюшки с обратными диодами и командные сигналы)
Например у нас стоит на АВР 10кВ, реле "контроль исправности цепей АВР" включено постоянно.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.08.2021 в 21:49.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
|
|