Re: разработка пром.контроллера
Ну вроде ж уже советовали - изолированное (отдельное) питание для всех дистанционно работающих узлов, экранированная дифф.пара с подключением экрана на контур PE, минуя "минус" питания, или же прокладка проводов в металлорукаве, соединенном с PE, так же без соединения с "минусом" питания.
Поскольку питание дистанционных датчиков изолированное, то соединение сигнального "минуса" (общего провода) с GND-шиной блока управления не требуется.
То есть, получится отдельный блок, реализующий питание и связь с дистанционными датчиками и контактами, а на его выходе - оптопара или трансформаторно-развязанный выход в блок управления.
И второй блок - непосредственно управляющий контроллер, принимающий/посылающий сигналы из/в блок дистанционных датчиков.
Блоки могут помещаться в едином корпусе, но разделенные на разные платы и огороженные листовыми экранами или металлическими перегородками.
А что говорит ваш разработчик? Он что, совсем-совсем неопытен чтоль, кроме термометров и часов на ардуино-шилдах ничего не делал? Может, следует поискать другого специалиста? А то вы так больше потратите времени и средств, чем получите толку от того, кто никогда не сталкивался с такими вопросами.
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.08.2022 в 21:53.
|