Сообщение от FreeTramp
|
Нет у людей такой проблемы как у меня. Наверняка запускают шпиндель с напряжением на аналоговом входе больше ноля, и ведь заводится
|
Я не настолько много работал с ПЧ, чтоб говорить за всех.
То что рассказываю - моя интерпретация того, что делал собственными руками, или в прочитал в различных источниках.
"и ведь заводится" - так частотники именно для этого и придуманы. (Не только для этого, конечно, но ...)
Т.е. нормальный алгоритм работы частотника - стартовать на минимальных оборотах, и, в течении времени (с ускорением, заданным параметром)
Сообщение от FreeTramp
|
Pb07 – Время ускорения 9 сек.
|
- набирать обороты до текущего задания.
Т.е. какое текущее задание ни было бы: 100 или 400 частотник должен стартовать с какой-то определённой частоты. С нуля, или с "PC02 – Установка пусковой частоты 100 Гц". И
потом плавно (насколько плавно - решает каждый пользователь сам) разгоняться до задания. И при этом ситуация не меняется от того, какое задание установлено в текущий момент.
Все частотники, с которыми я имел дело отрабатывали эту часть без проблем.
Кроме тех случаев, когда сам накосячил. Были варианты: поставлены заниженные значения тока (номинального, тока при котором "тепловая" защита срабатывает, тока при котором "максимального тока" защита срабатывает); неправильны забиты параметры "поиска частоты при пуске".
Были (не косяк, так надо было) проблемы с работой маломощного двигателя от мощного частотника: частотник считал что у мотора обрыв обмоток. Надо отключить параметр "контроль тока обмоток", после этого всё заработало.
Были проблемы со штатными термодатчиками в обмотках двигателя.
Было. А вот так, чтоб частотник за время "Pb07 – Время ускорения 9 сек." - 9 (девять!) секунд не разгонял на холостом ходу двигатель - не было.
Для разгона с частоты 5 Гц до 50 Гц на полигоне мы обычно ставили 1.0 сек.
И даже не потому, что жалко насиловать технику, а потому, что неприятно, когда двигун около стула на котором ты сидишь
резко набирает обороты. Медитировать мешает.
Собственно, из идей - только перебирать все параметры, и забивать туда значения методом тыка. Например, стояло "PC02 – Установка пусковой частоты 100 Гц", поставить 50 Гц, не помогло - 5 Гц. Вернуть, следующий параметр поменять, вернуть.
И по отклику "чёрного ящика" - думать.
Т.е. ситуация странная. Есть два случая: стартуем на частоте 100 Гц и стартуем на частоте 400 Гц. В обоих случаях - старт происходит на одной частоте. Далее два варианта: Вы вручную поднимаете частоту до 400 Гц, или частотник сам поднимает частоту до 400 Гц. В самих процессах - нет разницы, ну может пауза, время действий оператора.
А результат: в одном варианте защита сработала, в другом - нет.