Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь. |
09.07.2007, 21:56
|
|
Прописка
Регистрация: 20.01.2007
Адрес: Армения
Сообщений: 127
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
|
Русский мне не родной язык.
Я тут начертил схему, это только логическая часть, посмотрите я думаю что на схеме есть ошибки
Прикрепленный файл: 6100607.pdf
|
|
|
|
10.07.2007, 11:21
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 05.09.2006
Сообщений: 360
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Сообщение от barbuss
|
Я тут начертил схему, это только логическая часть, посмотрите я думаю что на схеме есть ошибки
|
1. Мне непонятно где схема сброса. При включении питания счетчики установятся в произвольное состояние.
2. Счетчик U3,U5 просчитал до конца, вакуум насос выключился, начал считать счетчик U6,U7. После его срабатывания (выдержки времени) выдается сигнал "Планка спирал" кратковременно, счетчик считает дальше.
3. Чем обеспечивается цикличность работы? Что за сигнал "Сброс", куда он идет?
4. "Мелочи". Между выходами всех галетных переключателей и общим проводом включите резисторы на несколько кОм.
5. Стабилизатор питания. Нажатие на кнопку "СТАРТ" приведет к закорачиванию выхода стабилизатора и он перейдет в режим защиты от КЗ, а может и сгореть.
Улачи.
Прикрепленный файл: 6100607.pdf
|
|
|
|
10.07.2007, 11:34
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 05.09.2006
Сообщений: 360
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Если для Вас более понятна стандартная логика, а не микроконтроллеры, то подумайте о применении триггеров.
Также советую продумать алгоритм работы устройства.
1. Что является условием запуска цикла, включение питания или входной сигнал с кнопки или другое.
2. Последовательно распишите шаги, когда, после чего и при каких условиях необходимо включать исполнительные цепи.
3. Что является условием окончания цикла и в какое состояние должно перейти устройство. Либо это выключение всех выходов и переход в состояние ожидания условия запуска, либо зацикливание на начало, либо другое.
Удачи.
|
|
|
|
10.07.2007, 18:42
|
|
Прописка
Регистрация: 20.01.2007
Адрес: Армения
Сообщений: 127
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
|
Сообщение от nokazus
|
Также советую продумать алгоритм работы устройства.
1. Что является условием запуска цикла, включение питания или входной сигнал с кнопки или другое.
2. Последовательно распишите шаги, когда, после чего и при каких условиях необходимо включать исполнительные цепи.
3. Что является условием окончания цикла и в какое состояние должно перейти устройство. Либо это выключение всех выходов и переход в состояние ожидания условия запуска, либо зацикливание на начало, либо другое.
|
Алгоритм таков
Процес начинается нажатием на кнопку "Старт".
Цитата:
|
Нажатие на кнопку "СТАРТ" приведет к закорачиванию выхода стабилизатора и он перейдет в режим защиты от КЗ, а может и сгореть
|
Где будет замикание все провыльно.
Узель сброса собран на R5,C5 и обнуляет все счетчики на ИЕ12 ИЕ8.
1. После подачи пытания начинает работать ИЕ12 и выдавать импульси 1Гц на выходе 4 и 2Гц на выходе 6.
Вывод 4 включен к входу 14 U3, ячетяикн начинает считать время, пока счетяик считает на выходе DD2.1 логический "1" а на выходе DD2.2 логический "0". Если уровни на входах DD2.1 достигает логически "1" то на элементах меняется местами логика "1"-›"0" , "0"-›"1". Отключается насос.
Элемент DD2.3 на выходе до оканчания счета логический "0" счетчик на U6,U7 стоит. После изменеия логики на DD2.2, DD2.3 переходит на логически "1" и счетчик на U6,U7 начинает считивать время включения "планка спирала". После выдержки времени подается сигнал на входы на DD2.3 и он переходит в логический "1" и остается так пока не откючается кнопка "Старт".
Кнопка "Старт" находится под кришкой и удерживается до оканчания цикла.
Вот и цикл.
"Сброс" откривается клапан подачи воздуха в разряженую вакуу камеру для открития кришки.
У меня сомнения на счет 14 и 13 выводов U3,U5 и U6,U7 правильно ли подключил эти выводи чтобы работали.
-- Прилагается рисунок: --
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/10072007/1324188.JPG)
|
|
|
|
10.07.2007, 23:07
|
|
Частый гость
Регистрация: 07.03.2007
Сообщений: 28
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Если сформулировать так:
- При закрытии крышки включается вакуум-насос на время 1...99 секунд(устанавливается при настройке) и зажигается светодиод "Вакуум-насос)
- После отработки насоса включается спираль на время 1...99 сукунд(устанавливается при настройке) и включается светодиод "Планка-спираль)
- Затем включается клапан открывающий вакуумную камеру и зажигается светодиод "Сброс"
На какое время включается клапан сброса?
|
|
|
|
11.07.2007, 08:36
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 05.09.2006
Сообщений: 360
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Ага, теперь понятно как это запускается. Извините за глупость с кнопкой СТАРТ, не доглядел.
Выводы 13 и 14 подключены правильно.
Алгоритм работы у Вашей схемы такой.
1. При включении питания (нажатии кнопки СТАРТ) "Вакуумный насос" включен, "Планка спирали" выключен, "Сброс" включен.
2. Выдержка времени №1 (счетчики U3,U5,SW1,SW2)
3. "Вакуумный насос" выключается, "Планка спирали" остается выключен, "Сброс" остается включен.
Если Вы хотите, чтобы включался сигнал "Планка спирали", то исключите элемент DD3.2
4. Выдержка времени №2 (счетчики U6,U7,SW3,SW4)
5. Как только сработает схема совпадения на DD3.1 включится сигнал "Планка спирали" (если убрать DD3.2 то выключится), но счетчик будет считать дальше, нет сигнала его останавливающего. В результате сигнал "Планка спирали" изменится, счетчик продолжит считать и через 50 сек ситуация повторится.
Вопрос. Может исключить DD3.2? Соединить вывод 12 DD3.4 с выводом 3 DD3.1.
Совет.
1. Добавить логику останова счета после выдержки времени №2. Для этого можно подключить выводы 13 U6,U7 к выводу 4 DD3.2.
2. Подумать над логикой формирования сигнала "Сброс".
Удачи.
|
|
|
|
11.07.2007, 12:26
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 05.09.2006
Сообщений: 360
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Вот так, на мой взгляд, нужно скорректировать Вашу схему чтобы выполнялась последовательность
1. При включении питания включен "Вакуумный насос"
2. Выдержка времени №1
3. Выключение вакуумного насоса, включение "Планка спирали"
4. Выдержка времени №2
5. Выключение планки спирали, включение "Сброс"
6. Ждать выключения питания.
Обеспечивается последовательное включение устройств.
Удачи.
Прикрепленный файл: 4508178.rar
|
|
|
|
11.07.2007, 13:41
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 05.09.2006
Сообщений: 360
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
И еще, только сейчас заметил. В цепь базы транзистора VT1 нужно последовательно включить резистор на несколько килоом.
Удачи.
|
|
|
|
11.07.2007, 18:56
|
|
Прописка
Регистрация: 20.01.2007
Адрес: Армения
Сообщений: 127
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
|
Сообщение от kaligraf
|
Если сформулировать так:
- При закрытии крышки включается вакуум-насос на время 1...99 секунд(устанавливается при настройке) и зажигается светодиод "Вакуум-насос)
- После отработки насоса включается спираль на время 1...99 сукунд(устанавливается при настройке) и включается светодиод "Планка-спираль)
- Затем включается клапан открывающий вакуумную камеру и зажигается светодиод "Сброс"
На какое время включается клапан сброса?
|
Да логическая схема тут правильно.
Цитата:
|
Алгоритм работы у Вашей схемы такой.
1. При включении питания (нажатии кнопки СТАРТ) "Вакуумный насос" включен, "Планка спирали" выключен, "Сброс" включен.
2. Выдержка времени №1 (счетчики U3,U5,SW1,SW2)
3. "Вакуумный насос" выключается, "Планка спирали" остается выключен, "Сброс" остается включен.
Если Вы хотите, чтобы включался сигнал "Планка спирали", то исключите элемент DD3.2
4. Выдержка времени №2 (счетчики U6,U7,SW3,SW4)
5. Как только сработает схема совпадения на DD3.1 включится сигнал "Планка спирали" (если убрать DD3.2 то выключится), но счетчик будет считать дальше, нет сигнала его останавливающего. В результате сигнал "Планка спирали" изменится, счетчик продолжит считать и через 50 сек ситуация повторится.
Вопрос. Может исключить DD3.2? Соединить вывод 12 DD3.4 с выводом 3 DD3.1.
Совет.
1. Добавить логику останова счета после выдержки времени №2. Для этого можно подключить выводы 13 U6,U7 к выводу 4 DD3.2.
2. Подумать над логикой формирования сигнала "Сброс".
|
1. "Сброс" выключен
2. правильно
3. "Вакуумный насос" выключается, "Планка спирали" включается, "Сброс" остается выключен.
4. правильно
Добавить логику останова счета после выдержки времени №2. Для этого можно подключить выводы 13 U6,U7 к выводу 4 DD3.2
Да кнопка "Старт" у меня стоит под крышкой вакуумной камеры. Пока в камере вакуум кнопка "Старт" нажата. После сигала "Сброс" в камеру идет воздух и крышка сама откривается пружинным механизмом, кнопка "Старт" отжата и питание отключится.
|
|
|
|
12.07.2007, 00:56
|
|
Заблокирован
Регистрация: 18.12.2004
Сообщений: 630
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 9 сообщении(ях)
|
Народ, гляньте-ка и критикните схемку. В теме я пока резво не участвовал, т.к. общался с barbuss'ом лично. Поэтому провтыкал некоторые рекомендации. Логика работы аналогична предложенной nokazus (душу греет, что мыслим одинаково, значит, где-то идем по правильному пути ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) )
Кнопка "Сброс" обнуляет все хозяйство при аварийной ситуации и, пока нажата, открыт клапан заполнения камеры воздухом, невзирая на текущую стадию процесса. Для запуска/перезапуска служит кнопка "Пуск".
Схема 4060 имеет всего 14 триггеров, делит только на 16384, поэтому счетный триггер DD 2.1 "догоняет" до 1 Гц, хотя имеется возможность "увеличить точность" отсчета за счет переключателя SA3 (подключение к предыдущим разрядам).
Основной "изюминкой", на мой взгляд, является то, что пакетники подключены попарно-параллельно (только 22 проводника к плате), а диапазон выдержки выбирается стоящим в данное время в единичном состоянии триггером сдвигового регистра (DD2.2-DD3.1-DD3.2).
Индикация выполнена на отдельной плате, соединенной 4-жильным шнурком с основной. Сдвоенный десятичный счетчик 4518 (1451 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) считает параллельно основным (4017). Дешифраторы 4511 (14511) имеют по выходу до 25 мА, потому предпочтительнее, чем 4-миллиамперные (при 9 В) 4026 или 4033 (аналоги К176ИЕ4).
‹center›
-- Прилагается рисунок: --
‹IFRAME src = "nuke/users_images/14072007/9575434.GIF" frameborder="0" name="fr1821698" scrolling="yes" width="470" height="572" align="bottom"›[img]nuke/users_images/14072007/9575434.GIF[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
|
|