Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
17.04.2008, 21:04
|
#21
|
Частый гость
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 38
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Заземление в однойточке в большем присуще аналоговому сигналу. Кстати сетки на коаксиале тоже в одной точке должны заземляться. Если речь идет о блоке питания, то желательно плату заземлять в нескольких точках, хотя бы по периметру.
Сброс при вытыкании вилки из розетки не спешил бы столь категорично присовокуплять к отсутствию заземления, тем более, что вход гальванически развязан от всего остального.
А у Вас есть возможность снять осциоллограммы при выдергивании и вдергивании вилки с помощью цифрового осуциллографа, с памятью сигнала? (я имею ввиду автора темы).
|
|
|
|
18.04.2008, 12:03
|
#22
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2006
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 1,247
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
|
У Вас нет экрана в трансе между сетевой обмоткой и вторичной цепью. Посмотрите, что за сетевой фильтр был, куда Вы включали свой девайс и сделайте подобный.
Можно попробовать даже самую простую вещь: конденсатор порядка 0.047 х 400 в (а лучше - 600) параллельно первичной обмотке.
|
|
|
|
18.04.2008, 12:14
|
#23
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2006
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 1,247
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
|
Falconistу:
Здесь несколько иные помехи. Специфика цифровых схем в том, что слабые помехи (милливольты) они просто не чувствуют. Проблему составляют обычно тонкие "иголки", которые и на осциллографе трудно увидеть и ухом не услышишь.
При размыкании первичной обмотки (когда дергают вилку) в ней могут киловольты возникать, которые через междуобмоточную емкость проходят во вторичную цепь.
|
|
|
|
18.04.2008, 14:06
|
#24
|
Вид на жительство
Регистрация: 18.06.2006
Сообщений: 434
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
К сожалению цифрового осцилографа нет.
Вот примерно то, что видно на аналоговом.
Массу кинул на корпус, на мой взгляд даже немного неустойчевей стало работать.
-- Прилагается рисунок: --
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/18042008/6550065.jpg)
|
|
|
|
18.04.2008, 14:21
|
#25
|
Вид на жительство
Регистрация: 18.06.2006
Сообщений: 434
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
А в фильтре стоит кондер с такой маркировкой 14D471K
|
|
|
|
18.04.2008, 14:30
|
#26
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2006
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 1,247
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
|
К сожалению нет масштабов: ни по напряжению, ни по времени.
На осциллографе Вы можете всего не видеть. Эта остая иголка, что на 5 в видна, может быть гораздо выше, но тонкая и не видна.
А вы можете девайс не мучать и вообще отключить от питания. (Но нагрузку нужно подключить, резистор подходячий). Смотрите только питание - когда уберете выбросы, то не будет и сбоев.
Посмотрите до стабилизатора и устраняйте выбросы там.
Нечего надеяться на стабилизатор, надо устранять первопричину.
|
|
|
|
18.04.2008, 14:36
|
#27
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2006
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 1,247
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
|
Сообщение от maxNTF
|
А в фильтре стоит кондер с такой маркировкой 14D471K
|
В сетевом фильтре кондер и все? Ну так и Вы поставьте как я говорил, делов-то!
Можно простой, отечественный.
ЗЫ А вы уверены, чт это - кондер? Но в любом случае кондер тоже гасить будет.
|
|
|
|
18.04.2008, 14:54
|
#28
|
Вид на жительство
Регистрация: 18.06.2006
Сообщений: 434
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Кондер поставил, тот что под рукой был 100nK / 630V
Такой еще вопрос, дело в том что девайс подключаеться не в розетку, это временно для тестов. Он будет подключаться жестко к 220В, возможно даже до автоматов. Возможны ли в сети помехи такого рода, как я делаю вилкой? Просто кондер как то не очень свистит на клемах транса.
|
|
|
|
18.04.2008, 15:20
|
#29
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2006
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 1,247
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
|
Сообщение от maxNTF
|
Кондер поставил, тот что под рукой был 100nK / 630V
Такой еще вопрос, дело в том что девайс подключается не в розетко, это временно для тестов. Он будет подключатся жестко к 220В, возиожно даже до автоматов. Возможны ли в сети помехи такого рода, как я делаю вилкой? Просто кондер как то не очень свистит на клемах транса.
|
Я не знаю, что такое 100nK ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Если это пф, то мало, если нф - то многовато.. Можно оставить, но последовательно ему резистор 0.5 - 1 ком.
Почему же невозможны? Ведь Вы же делаете их, почему другой так не может? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Всегда, когда коммутируется индуктивная нагрузка, получается помеха и ее принято гасить. Разница только в том, что для СЕБЯ вы больше помеху создаете, чем для других.
Если Вы хотите защититься от ВНЕШНЕЙ помехи, не дергая вилку, то просто конденсатор будет малоэффективен,думаю. Тогда нужен фильтр: два кондера на землю, а между ними индуктивность. В каждый провод, как в электробритве. Если нужен вообще, я же не знаю. Сеть сети рознь..
|
|
|
|
18.04.2008, 15:30
|
#30
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 1,405
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 69 сообщении(ях)
|
100nK
Давайте я угадаю что это такое ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) это 0,1µF ±10%
Это видимо синенький конденсатор советского типа К73-17 .
Его в еть включать нехорошо. Он не проходит по некоторым нормам безопастности.
Могу посоветовать еще одну таблетку:
Пожалуйста зашунтируйте на землю схемы оба подводящих провода ~18Вольт от понижающего трансформатора конденсаторами керамическими 4,7nF...10nF . Обычно это делают рядом с выпрямительными диодами. Такие конденсаторы устраняют некую хитрую помеху, особенно актуально если от трансформатора вторичка идет длинными проводами.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
|
|