Сообщение от DK
|
Уххх... Ну таки мы говорим о поддержании температуры или мощности? Вы же согласились, что температура может плыть вне зависимости от подводимой мощности?
|
Наша задача обеспечить температурный режим необходимый для техпроцессов получения монокристаллов.
Есть технологии где можно поставить термопару.
Здесь проблем нет, это направление мы закрыли полностью.
Есть технологии где нет возможности поставить термопару. но можно видеть процесс роста. Например установки с ТПЧ.
Есть технологии где ни черта не видно и термопару поставить нельзя.
Например получение лейкосапфира, где температура 2200 градусов,
методов Киропулоса. Что бы Вы поняли, что это за установка,
представте бочку с водоохлаждаемыми стенками дном и крышкой.
Внутри бочки нагреватель, типа корзина, в котором стоит тигель с сырьем, экранированный от стенок, дна и и верха.
Вот здесь и необходима стабилизация мощности.
Между нагревателем и стенками сверху и снизу стоят экраны из листов молибдена. Сверху отверстие диаметром сантиметров 7, в которое входит шток с затравкой. Пока отверстие не заросло, производят затравливание.
После затравливания включают снижение температуры и по датчику веса определяют как идет кристаллизация. К сожалению отверстие зарастает, и начинает затирать шток хоть он и вращается.
Отсюда скачки датчика веса, что исключает замыкание обратной связи для регулятора по весу кристалла. Остается регулирование по мощности.
Ну а дальше я уже писал выше. Есть технологии, где вообще ни одной дырки нет. Поэтому делают пробные выращивания подбирают режим,
стабилизируя мощность или напряжение. После этого выдерживая режим, растят кристаллы. Но вот беда, нагреватель графитовый. Выгорает и при регулировки по напряжению, при выгорании нагревателя, температура падает.Поэтому пытались регулировать по мощности, но это было довольно сложно. поэтому в основном стабилизировали напряжение.
Сообщение от DK
|
И что Вы тут рекламируете? Как в топике - точное измерение мощности? Оно НЕ ТОЧНОЕ, просто по принципу своему. Т.е. просто не соответствует заявленным характеристикам.
|
Рекламирую, интересно кто вот так это купит по этой "рекламе".
Сообщение от DK
|
Да и не нужно тут точное измерение мощности.
|
Точность в смысле абсолютного значения в данном случае не важно.
Здесь важна повторяемость параметров с высокой точностью.
Я так думаю, что не нужно было открывать эту тему.
Не в тему она оказалась.