Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
13.09.2016, 11:37
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,731
Сказал спасибо: 2,454
Сказали Спасибо 893 раз(а) в 580 сообщении(ях)
|
Re: Определить пропадание сети 220В.
Оптрон и 2 резистора.
|
|
|
|
13.09.2016, 11:45
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,897
Сказал спасибо: 498
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: Определить пропадание сети 220В.
Сообщение от synk
|
Всем спасибо. Уточню.
Устройство должно определить, что пропала сеть в офисе, квартире. А не отключили его с помощью выключателя в удлинителе или вынули из розетки. Поэтому реле и подобные вещи не подходят. Конечно устройство имеет резервное питание, от него оно и работает, когда пропала сеть. А если его отключили в удлинителе, то оно не переходит в резервный режим в том-то и идея. Нашел в магазине похожую лампочку https://ru.aliexpress.com/item/LED-S...97f0b62a&tpp=1 Перерисовал ночью схему детектора сети. Вот похоже она и замеряет сопротивление линии, можно включить пальцами через цоколь.
|
Прикольная идея
|
|
|
|
13.09.2016, 11:46
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 323
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
|
Re: Определить пропадание сети 220В.
Сообщение от baiderin
|
Оптрон и 2 резистора.
|
Как я определю, что пропала сеть в доме, а не вынули вилку из розетки?
|
|
|
|
13.09.2016, 12:32
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,260
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
|
Re: Определить пропадание сети 220В.
Иными (формальными) словами необходимо контролировать напряжение до/после вводного автомата.
Теперь немного таки про цель.
Это будет проект для изучения как все работает или нужно сделать таки что-то осмысленное?
Предложенный ТС в первом приближении алгоритм несколько напоминает попытку создания UPS с "умной кнопкой" отключения.
Для нормального решения подобного типа задачи и отсутствия привыкания к поиску решения методом тыка - ставится модуль контроля напряжения на вводе (это щиток где стоит счетчик) и результат и измерения/сравнения (гальванически развязанный) минимум по токовой петле идёт в контроллер.
Здесь уже следующий вопрос - поиска оптимального и безопасного решения.
Без нужного количества информации опять множество вариантов.
Мой телепат пока ещё в отпуске .
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.09.2016 в 12:35.
|
|
|
|
13.09.2016, 12:41
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 323
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
|
Re: Определить пропадание сети 220В.
mike-y-k,
Это законченное устройство, которое подключается к любой розетке. Идея измерять напряжение до вводного автомата лежит на поверхности. Но мой прибор нужно воткнуть в любую розетку. И никаких дополнительных узлов. С лампочкой отличный пример. Она горит только если пропала сеть в доме, если ее выключили "на стене", то она не переходит в резерв.
|
|
|
|
13.09.2016, 13:14
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,260
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
|
Re: Определить пропадание сети 220В.
Опять неопределенность.
Стационарная розетка и розетка удлинителя "несколько" отличаются.
Если для первой отсутствие напряжения - это проблема автомата/проводки/отсутствия напряжения на вводе - утрировано авария сети, то для второй ещё и неконтакт вилки/отключение удлинителя/…/вмешательство пользователя.
Решение подобной задачи в общем виде возможно только контролем на вводном автомате.
Как вариант - сделать все на esp8266 например. Радиус конечно зависит от распространения сигнала, но как решение вполне работоспособное.
Другой вариант - использовать изделия для радиодиапазона (Sub 1-GHz) от TI. Все почти тоже в одном чипе, но несколько лучше параметры по дальности (вполне реально - километры) и автономности.
Есть и другие похожие варианты.
Одно устройство в вводной шкаф с цепью измерения как датчик. Другое (остальные) на подведомственной территории. Решение хорошо, как минимум, тем что имеет потенциал расширения функциональности.
Опишите таки назначение Вашего устройства (можно в личном сообщении, NDLA гарантирую).
Для каждой задачи есть решение, но не всегда надо набивать себе шишки в попытке изобрести велосипед.
Кстати, у приведённой Вами в качестве примера лампочки указанного Вами интеллекта не выявлено (данные получены от продавца) если ее воткнуть в удлинитель и выдернуть его из розетки - она увы таки будет светить от батарейки. И плевать ей на наличие напряжения где-то ещё.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…