Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Сообщение от Demo65
|
Может сейчас стали делать пластик не знаю, но в мое время там карболит был.
|
а в моё время, нож был из двух частей. Фотки к сожалению не найду, но смысл, когда основной нож вышел полностью из губок и почти в конце выходит вторая пластинка и резко отдёргивается пружиной. Даже на больших токах нагрузки отключался почти без сильной искры.
|
|
|
|
07.07.2017, 23:16
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,591
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,165 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
да там на фотке даже видно что там говно пластик чутьли не пнд, который при 100 гр в пластилин превращается.
и левый конец перекосоёблен уже
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
07.07.2017, 23:17
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,591
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,165 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
а на первой фотке ваще блять подвижная часть из меди а ножи сукабля алюминиевые!!!!!!
только не говорите мне что это медь луженая
и у всех на шарнире пружинная шайба которая через год отпустит ибо она сыромятная по виду
__________________
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 07.07.2017 в 23:22.
|
|
|
|
07.07.2017, 23:25
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,726
Сказал спасибо: 2,427
Сказали Спасибо 893 раз(а) в 580 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Так раз в год ревизия положена.
|
|
|
|
07.07.2017, 23:55
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,591
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,165 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Сообщение от baiderin
|
Так раз в год ревизия положена.
|
при нагрузке 95% не поможет
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
08.07.2017, 07:42
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.01.2008
Адрес: Левый берег Днепра, г.Днепр, Украина
Сообщений: 510
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Сообщение от Галым
|
успели вовремя поменять рубильник.фото снятого прилагается
|
Все эти рубильники есть гуано, я их столько менял на насосах.
З повагою
|
|
|
|
08.07.2017, 19:03
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 2,471
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,989 раз(а) в 863 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Сообщение от baiderin
|
Так раз в год ревизия положена.
|
это кто определил так? Постоянный осмотр и ревизия по текущей эксплуатации. Не знаю как сейчас, у нас за каждой сменой закреплены были подстанции, всем сменам по ровну. И мы за ними смотрели, протяжка, замена по мелочи, пыль, паутина, подметать, подливка масла в трансформатор, окашивать летом, зимой от снега очищать и прочее.Ежемесячный замер нагрузок по подстанциям, 3 раза за сутки. Увеличилась нагрузка где нибудь из-за прибавления потребителей, меняли рубильники на бОльший ток. Не допускали посинения контактов на ножах рубильников. Если кто то прое..л, свою подстанцию, получит по шапке от начальства. Если что то серьезнее, то рембригада занималась. Начальство ежедневно просматривали записи в журнале дефектов. И все знали на память свои подстанции и отходящие фидера 0.4кВ, фидера по 10кВ, как КЛ так и ВЛ, где и что хорошо и где могут быть косяки на линии. А сейчас куча бумаг и пиздобольства на вольную тему, а работы как таковой нет.
Последний раз редактировалось Demo65; 08.07.2017 в 19:11.
|
|
|
|
08.07.2017, 22:52
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.07.2007
Адрес: Ленинградская область
Сообщений: 500
Сказал спасибо: 60
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Рубильник не причём. Есть такое понятие селективность работы защиты. Первым должен был отключиться автомат отходящей линии, вторым главный автомат ,тот что под рубильником, третьим должны были сгореть высоковольтные предохранители 6 кВ. Т.е чтобы сгорел рубильник нужно очень много сделать неправильно. Основная ошибка скорей всего были неправильно выставлены уставки автоматов и предохранителей.
|
|
|
|
09.07.2017, 08:30
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,716
Сказал спасибо: 6,453
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Сообщение от z3
|
Первым должен был отключиться автомат отходящей линии, вторым главный автомат ,тот что под рубильником, третьим должны были сгореть высоковольтные предохранители 6 кВ.
|
Да у ТС все до точности наоборот.
Первым нагрелся неподвижный хреновый верхний контакт посредине в общем хренового самого по себе рубильника типа ВР-32.
Накалялся хреновый средний контакт. Потом возникло перекрытие дугой между средним и правым контактом. Затем дуга двинулась к рукоятке и через зазор прорези для рукоятки к заземленной дверце. Шинки и рукоятка расплавились и горячий металл поджег колхоз из ТТ снизу. Об этом красноречиво говорят следы на дверце.снизу.
Начала гореть и стекать изоляция колхоза
Белый цвет полностью выгоревшей краски чуть выше "колхоза" - где относительно долго горела изоляция.
Естественно автомат отходящего фидера не мог отключиться, так как перекрытие было выше автомата.
Главный автомат не мог отключиться по этой же причине.
Что касается предохранителей на высокой стороне, то из-за быстрого "разрыва" прогоревшего среднего контакта дуга не превысила тока плавления плавкой вставки. Длинная дуга перешла из двухфазного перекрытие в однофазное после "отгорания" средней шинки. Однофазное длилось пока не "отгорела" рукоятка и шинка справа.
Дуговая защита по определению отсутствует, так как отключать нечем, нет ни МВ ни ВН, только предохранители по высокой, которые на однофазное перекрытие вообще редко реагируют, что зачастую служит источником пожаров. Что и случилось у ТС.
Так называемый "классический" случай из-за ненадлежащего выбора оборудования, в нашем случае-рубильника.
__________________
Геннадий
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Осветитель ОУ-5
|
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
|
|