Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
На моей прежней работе (металлургический завод, где пыли и окалины - мама не горюй) буржуи поставили новое оборудование.
Куча шкафов с компьютерами, PLC и прочими электронными девайсами.
Так вот они решили проблему охлаждения по принципу сплит-системы:
- В цехе стоит мощный охладитель (чиллер), который по кругу гоняет через систему антифриз (на основе этиленгликоля);
- Все шкафы (абсолютно герметичные) подключены к контуру охлаждения последовательно;
- В каждом шкафу внизу стоит маленький радиатор (типа автомобильной печки) через который двумя вентиляторами продувается воздух, тупо гоняемый по кругу внутри шкафа;
- В каждом шкафу (на всякий случай) стоит китайский измеритель температуры с релейным выходом - в случае превышения температурной уставки выдает сигнал на PLC
В шкафах чистота идеальная. Пыли нет.
Конечно, слабое звено - охладитель (чиллер), но если есть возможность не экономить холодную водопроводную воду, то вместо антифриза можно просто подключить водопровод и сливать теплую воду после шкафа в канализацию или на прочие хозяйственные нужды.
|
|
|
|
04.05.2017, 20:46
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,897
Сказал спасибо: 498
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
Сообщение от kopot
|
Вывод один!
|
Не лепите вплотную к вентилятору фильтр, как минимум, или используйте не нагнетающий, а вытягивающий вентилятор, как средней оптимальности решение, или плотно разбирайтесь с аэродинамикой, как максимум)
|
|
|
|
04.05.2017, 22:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 14.11.2008
Адрес: Литва
Сообщений: 1,924
Сказал спасибо: 546
Сказали Спасибо 1,837 раз(а) в 829 сообщении(ях)
|
Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
Сообщение от serg_42
|
но если есть возможность не экономить холодную водопроводную воду, то вместо антифриза можно просто подключить водопровод и сливать теплую воду после шкафа в канализацию или на прочие хозяйственные нужды.
|
Ты уверен? А то что от солей, растворённых в водопроводной воде, могут просто напросто забиться каналы радиаторов в системе охлаждения не учитываешь? Последующий ремонт и замена забитых радиаторов будет стоить значительно дороже антифриза, залитого в систему охлаждения!
Не зря-же производители системы охлаждения требуют использовать в системе охлаждения антифриз или, в крайнем случае, смягчённую, специально обработанную воду, но система обработки воды стоит денег и требует регулярного обслуживания!
|
|
|
|
05.05.2017, 05:38
|
|
Прописка
Регистрация: 15.06.2008
Адрес: Новокузнецк
Сообщений: 173
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
|
Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
Сообщение от Shahabbas
|
...от солей, растворённых в водопроводной воде, могут просто напросто забиться каналы радиаторов...
|
Согласен.
Да и я как бы на 100% согласен с принципом что "...кроилово всегда приводит к попадалову...", но тут важен сам принцип сплит-системы.
Естественно, тип и параметры среды для теплопереноса должен быть "заточены" под параметры радиатора и систему в целом.
В конечном счете не так важно "чем" отводится тепло, а важно "как" это делается.
Последний раз редактировалось serg_42; 05.05.2017 в 07:06.
|
|
|
|
05.05.2017, 21:40
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 17.06.2006
Адрес: Курск
Сообщений: 358
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
|
Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
Цитата:
|
- В цехе стоит мощный охладитель (чиллер), который по кругу гоняет через систему антифриз (на основе этиленгликоля);
|
- пропиленгликоля
http://www.schneider-electric.ru/sit...nclosures.page - просто иллюстрация
__________________
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
|
|
|
|
06.05.2017, 06:14
|
|
Прописка
Регистрация: 15.06.2008
Адрес: Новокузнецк
Сообщений: 173
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
|
Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
Дык, разницы практически никакой: никакой
Пропиленгликоль при употреблении внутрь чуть менее токсичен
|
|
|
|
13.08.2017, 22:28
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 17.06.2006
Адрес: Курск
Сообщений: 358
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
|
Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
serg_42, ну да, как между метиловым и этиловым спиртом. Пропиленгликоль - вредное, но вполне пищевое вещество.
Цитата:
|
Этиленгликоль токсичен при попадании внутрь, действует на центральную нервную систему и почки; смертельная доза 1,4 г/кг. ПДК в воздухе рабочей зоны 5 мг/м3.
|
Цитата:
|
Пропиленгликоль Е-1520 считается нетоксичным веществом, при вдыхании и случайном приёме внутрь не вызывает отравления.
|
__________________
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 13.08.2017 в 22:36.
|
|
|
|
14.08.2017, 00:11
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 13.03.2004
Адрес: Minsk
Сообщений: 2,381
Сказал спасибо: 1,962
Сказали Спасибо 1,328 раз(а) в 578 сообщении(ях)
|
Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
Сообщение от AR_Favorit
|
Список говнюков: Wugluscr
|
Бан на неделю. Думаю, понятно за что?
__________________
[ жизнь приятна и красива, если выпить литр пива ]
|
|
|
|
14.08.2017, 00:12
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,897
Сказал спасибо: 498
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
Сообщение от nml
|
Бан на неделю. Думаю, понятно за что?
|
Ну да, я вроде не тупой.
|
|
|
|
14.08.2017, 01:06
|
|
Прописка
Регистрация: 07.02.2010
Адрес: Калининград
Сообщений: 148
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
|
Re: Охлаждение шкафов автоматики ...
Итальянцы на свои шкафы ставят маленький кондей. Внутри все хорошо работает климатконтроль. Учитывая что зимой кальтер, а летом жара 40 внутри всегда сухо и 20 градусов.
__________________