Опции темы
Непрочитано 11.04.2022, 22:23  
zay71
Прохожий
 
Регистрация: 11.04.2022
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
zay71 на пути к лучшему
По умолчанию Трансформатор ИБП

Сразу прошу сильно не пинать, тема сто раз обсосана, но никогда не занимался разработкой импульсных трансформаторов. В общем в приборе сгорел транс, все вторички в хлам, первичка целая. Сами обмотки перемотал, а вот сердечник в процессе разборки поломал и выкинул. Размер сердечника Е20/10/6, а вот зазор замерить не догадался. В продаже имеются от 0 до 1мм. Помогите подобрать хотя бы примерно. Характеристики БП не известны. Примерно из того, что знаю: первичка около 60В намотана в 3провода 0.4мм, 3 вторички ориентировочно 12В намотаны в 2провода 0.2мм, 2 вторички ориентировочно 4В намотаны в 6 проводов 0.2мм. БП собран на шимке IR3651. Заранее спасибо.
Реклама:
zay71 вне форума  
Непрочитано 11.04.2022, 23:18  
ForcePoint
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 6,990
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор ИБП

Закреплено в шапке раздела: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума  
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (12.04.2022)
Непрочитано 12.04.2022, 08:25  
vldemar
Вид на жительство
 
Аватар для vldemar
 
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 478
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор ИБП

Первый раз слышу чтоб вторичка превратилась в хлам, даже если на выходе коротыш блок питания не запуститься вааще, и чтоб такое произошло надо на вторичку подать 220в, скорей всего при подключении перепутали выход с входом

Последний раз редактировалось vldemar; 12.04.2022 в 08:29.
vldemar вне форума  
Непрочитано 12.04.2022, 09:35  
andries5
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 1,809
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор ИБП

Сообщение от vldemar Посмотреть сообщение
чтоб такое произошло надо на вторичку подать 220в
Тогда какое напряжение появится на первичке? Более 2 кВ. Пока будут гореть провода вторички может и изоляцию первички пробить.
andries5 вне форума  
Непрочитано 12.04.2022, 09:47  
vldemar
Вид на жительство
 
Аватар для vldemar
 
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 478
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор ИБП

Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Тогда какое напряжение появится на первичке? Более 2 кВ. Пока будут гореть провода вторички может и изоляцию первички пробить.
На первичке токи mA, Вы когда нибудь пробовали закоротить вторичку и вкл. блок питания. Если это обыкновенный сетевой транс, то да

Последний раз редактировалось vldemar; 12.04.2022 в 09:54.
vldemar вне форума  
Непрочитано 12.04.2022, 10:30  
zay71
Прохожий
 
Регистрация: 11.04.2022
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
zay71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор ИБП

Я написал только то, что увидел. Прибор этот коммутатор Cisco с 48 портами PoE и блок питания там 1кВт 56В, совсем не кисло. А тот транс, что сгорел питает схему управления, конечно там нет таких токов. Но одна ножка от вторички транса даже расплавилась, обмотка соответственно тоже. Откуда это прилетело - ХЗ. Чтобы рассчитать транс по программе Старичка нужны хоть какие-то данные, а их нет. Поэтому и спрашиваю, с каким зазором поставить сердечник.
zay71 вне форума  
Непрочитано 12.04.2022, 10:38  
vldemar
Вид на жительство
 
Аватар для vldemar
 
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 478
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор ИБП

Этот транс стоял в отдельном блоки питания или совместно с основным
vldemar вне форума  
Непрочитано 12.04.2022, 10:45  
zay71
Прохожий
 
Регистрация: 11.04.2022
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
zay71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор ИБП

Отдельно. Там основной БП в отдельном корпусе.
zay71 вне форума  
Непрочитано 12.04.2022, 10:56  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,998
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор ИБП

Сообщение от zay71 Посмотреть сообщение
Чтобы рассчитать транс по программе Старичка нужны хоть какие-то данные, а их нет
Чтобы эти данные получить, нужно раскопать (найти готовую или составить самому по имеющейся в Вашем распоряжении плате) схему. По ней - определить рабочие параметры преобразователя - вх и вых напряжения, частоту преобразования, топологию преобразователя, его мощность (вых ток).

Сообщение от zay71 Посмотреть сообщение
коммутатор Cisco с 48 портами PoE и блок питания там 1кВт 56В
Вот - один параметр - входное напряжение - уже известен
Yuri222 вне форума  
Непрочитано 12.04.2022, 11:21  
vldemar
Вид на жительство
 
Аватар для vldemar
 
Регистрация: 13.03.2007
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 478
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор ИБП

Сфотал бы плату, чтобы посмотреть какие номиналы кодеров на выходе,
тогда можно было определиться с питанием 5/12/или 24в
vldemar вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Доработка ИБП APC Back-UPS CS 650 kop Предложения по работе 26 10.02.2017 02:53
Допустимость работы двух ИБП от одной пары автомобильных аккумуляторов. dens12 Источники питания и свет 66 12.08.2016 14:30
Колхозный изолирующий понижающий трансформатор cavebear Источники питания и свет 24 03.12.2015 20:39