Частотник дельта vfd055c43a
Господа, у меня проблема с установкой параметров в данном частотнике, я не первый раз настраиваюЧП, но в данной ситуации мне не помогла даже служба поддержки дельта электроникс. В ЧП установлена плата PG для реализации режимов управления с энкодером. Не могу настроить режим управления векторный + энкодер. Сбросил все параметры до заводских, провёл авто диагностику двигателя, ввёл параметры двигателя.
Параметр 00-10 =1 управление скоростью
00-11=3 векторный режим+энкодер
00-20=2 задание частоты аналоговый вход
00-21=0 команды управления с пульта
Время разгона и торможения
01-12=1
01-13=1
Обратная связь
10-00=1 ABZ
10-01=1000
10-02=1
Остальные режимы заводские
Запускаю двигатель 5,5квт 11,7А на частотнике поднимается ток от 0до 20А и он уходит в защиту по превышению тока не зависимо от задания на аналоговом входе, если меняю параметр 10-02 с 1 на 2 то частотник уходит в защиту по срыву обратной связи. Если устанавливать
00-10=0 упр. Скоростью, а
00-11=1 vf+ энкодер
То частотник с энкодером работает как положено, а на векторном режиме не хочет, подскажите, может кто сталкивался.
|