Комплекс приводов осей Simodrive 611
Отказ от 02 мая 2023 года.
Изначально обнаружилось выключенное состояние блока питания 6SN1145-1BA01-0BA1 комплекта приводов осей типа Simodrive 611. В числе прочего в указанном блоке не вращается вентилятор охлаждения силовых транзисторов на плате (износ и заклинивание оси вентилятора). Далее выяснилось, что источник питания перегружает силовой модуль привода шпинделя 6SN1123-1AA-0DA1 по ленточному приборному шлейфу. В нём из-за короткого замыкания микросхемы управления силовой сборки перегрелся и замкнул один из трёх трансформаторов питания и гальванической развязки. После замены трансформатора и микросхемы (взяты из блока б/у) работоспособность модуля оси восстановилась, однако на индикаторе модуля появляется сообщение F16, что говорит о несоответствии типа электродвигателя (параметр P095 равен 3).
Попытался изменить этот параметр через штатный блок управления 6SN1122-0BA11-0AA1.
Рекомендации по изменению этого параметра не увенчались успехом:
Повторная инициализация преобразователя привода
- При необходимости сохраните установочные данные (параметры)
- Снимите защиту от записи: установите P–051 на 4H
- Запустите инициализацию: установите P–097 на 0H
- Перезапишите параметры в памяти данных привода–машины: установите P-052 на 1H и подождите, пока значение не восстановится на 0H
– Сброс включения: выключите устройство и включите его снова после того, как дисплей погаснет на 2 секунды. Должен отображаться P-095 или P-096.
После повторной инициализации вы сможете изменить P-095 на правильный код, и неисправность сигнализации Simodrive F-16 должна устраниться.
У меня P-095 не доступен для изменения.
Кроме этого на оборудовании, на котором установлен эти приводы осей (обрабатывающий центр IMA410V) компьютер выводит ошибку «Термоцепь обрабатывающего двигателя» и отказывается запускаться в работу. Все найденные термички проверены, всё сигналы есть. Готовность обрабатывающего центра присутствует, но в работу не запускается.
Есть предположение, что компьютер фиксирует ошибку из-за типа модуля (F16). В нашем варианте модуль работает как привод шпинделя с фиксированными скоростями без обратной связи. А в других осях приводы имеют обратную связь, в числе которых присутствует термосопротивление в качестве датчика. А в нашем варианте присутствует соединитель без подключенного энкодера.
Подскажите, куда можно копать. Все мозги уже заплелись.
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 14.05.2023 в 09:31.
|