Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику. |
19.06.2024, 18:27
|
|
Частый гость
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 14
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Разница в режимах измерения сопротивления и прозвонка.
Добрый день!
Столкнулся сегодня с необычным для себя явлением.
При наладке своего оборудования (промышленная вытяжная система) выявилась неисправность (не до конца настроили) чужого (система приточной вентиляции). Суть - приточка запускается и через минуту останавливается, причина - не настроенный датчик перепада давления притока. При включении вентиляторов, он должен менять свое состояние.
Так вот мой мультиметр (UT89XD) видит это изменение только в режиме прозвонка, что контакт вначале замкнутый, потом размыкается. В режиме измерения сопротивления он этого не видит, показывает все время - замкнуто. Клещи UT204, не видят ни в прозвонке, ни при измерении сопротивления.
Что из себя представляет этот датчик - не знаю, оборудование не моё, бегло поискал - не нашёл.
На другом оборудовании такой датчик не представляет из себя ничего сложного, чистая электромеханика. Звонился в любых режимах.
Читал "трактат" Маркуса об алгоритмах измерения применяемых в транзистор-тестер, вынес что режимы не должны отличаться ничем, кроме включения пищалки и светодиода ниже определённого уровня сопротивления.
Если у кого то если мысли, пока на объекте могу проверить.
P. S. Датчик подключён к контроллеру, измерял не отсоединяя, проверял на соседней приточке, которая работает нормально.
|
|
|
|
19.06.2024, 19:02
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,156
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
|
Re: Разница в режимах измерения сопротивления и прозвонка.
Сообщение от niarbagem
|
мультиметр (UT89XD) видит это изменение только в режиме прозвонка, что контакт вначале замкнутый, потом размыкается. В режиме измерения сопротивления он этого не видит, показывает все время - замкнуто.
|
мультиметр же показывает какие-то цифры?
Режим измерения сопротивления - это что такое? какой предел?
Если датчик изменяет вых. сопротивление , скажем, 0 Ом / 1 кОм - то на мегаоммном пределе если измерять, то и будет якобы замыкание.
И - что за датчик такой? Может быть у него выходной сигнал - ток или напряжение?
|
|
|
|
19.06.2024, 20:46
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 661
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 550 раз(а) в 217 сообщении(ях)
|
Re: Разница в режимах измерения сопротивления и прозвонка.
Сообщение от niarbagem
|
Что из себя представляет этот датчик - не знаю
|
Название у него есть какое то?
|
|
|
|
19.06.2024, 21:20
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,119
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
|
Re: Разница в режимах измерения сопротивления и прозвонка.
Сообщение от niarbagem
|
Датчик подключён к контроллеру, измерял не отсоединяя
|
При работающем контроллере?
А напряжение измерить на работающем?
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
19.06.2024, 21:50
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Разница в режимах измерения сопротивления и прозвонка.
видимо у датчика на выходе транзистор или еще чтото сложнее.
мошт он вообще 4-20мА....
все тестеры мерять сопротивление током. и у всех ток разный.
а в режимах прозвонки а тем более проверки диодов ток очень сильно отличается.
к тому же есть тестеры на кроне 9 вольт а есть на пальцах 3 вольта и на щупах разная напруга и ток тоже разный
в этом и есть разгадка.
|
|
|
|
19.06.2024, 22:38
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,734
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,112 раз(а) в 530 сообщении(ях)
|
Re: Разница в режимах измерения сопротивления и прозвонка.
А маркировка у этого датчика есть? Или хоть фото?.
Там, как правильно заметили выше, все что угодно может быть. Да-же "1-Wire" протокол. Или что-то уникальное с питанием и передачей сигнала по 2 проводам.
Может контакты окислились и низкого напряжения не хватает "продавить" окисную пленку?
И куда это идет? Что на входе прописано?
Ну и или датчик дохлый. Или в маркировке кабеля ошибка и ты измеряешь не датчик протока, а что-тот иное.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 19.06.2024 в 22:45.
|
|
|
|
20.06.2024, 09:15
|
|
Частый гость
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 14
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Разница в режимах измерения сопротивления и прозвонка.
Сообщение от Yuri222
|
мультиметр же показывает какие-то цифры?
Режим измерения сопротивления - это что такое? какой предел?
Если датчик изменяет вых. сопротивление , скажем, 0 Ом / 1 кОм - то на мегаоммном пределе если измерять, то и будет якобы замыкание.
И - что за датчик такой? Может быть у него выходной сигнал - ток или напряжение?
|
Предел 600Ом, на нем и показывает 0.000 и продолжает показывать 0.000, когда размыкается.
Прозвонка тоже показывает 0, пока замкнутый, потом 1, когда размыкается.
Ещё раз повторю, что он из себя представляет, не знаю. От него приходит 2 жилы и все. Он находится в корпусе установки, и визуально не наблюдается.
|
|
|
|
20.06.2024, 09:18
|
|
Частый гость
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 14
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Разница в режимах измерения сопротивления и прозвонка.
Сообщение от akegor
|
При работающем контроллере?
А напряжение измерить на работающем?
|
Да, при работающем, мне нужно было понять как он состояние меняет (вкл/откл или откл/вкл).
Вариант откинуть концы и посмотреть - не проверял. Если будет время сегодня попробую.
|
|
|
|
20.06.2024, 09:21
|
|
Частый гость
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 14
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Разница в режимах измерения сопротивления и прозвонка.
Сообщение от индюк
|
видимо у датчика на выходе транзистор или еще чтото сложнее.
мошт он вообще 4-20мА....
все тестеры мерять сопротивление током. и у всех ток разный.
а в режимах прозвонки а тем более проверки диодов ток очень сильно отличается.
к тому же есть тестеры на кроне 9 вольт а есть на пальцах 3 вольта и на щупах разная напруга и ток тоже разный
в этом и есть разгадка.
|
Он не должен быть 4-20, попробовал на этой установке откинуть 1 жилу, после раскрутки вентиляторов, т.е. когда он должен был разомкнуться и установка продолжила работать. Обычно контроллеры ругаются на обрыв, если 4-20.
UT89XD - 6В (4 батарейки)
UT204 - 9В (крона).
Последний раз редактировалось niarbagem; 20.06.2024 в 10:04.
|
|
|
|
20.06.2024, 09:25
|
|
Частый гость
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 14
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Разница в режимах измерения сопротивления и прозвонка.
Сообщение от DanilinSA
|
А маркировка у этого датчика есть? Или хоть фото?.
Там, как правильно заметили выше, все что угодно может быть. Да-же "1-Wire" протокол. Или что-то уникальное с питанием и передачей сигнала по 2 проводам.
Может контакты окислились и низкого напряжения не хватает "продавить" окисную пленку?
И куда это идет? Что на входе прописано?
Ну и или датчик дохлый. Или в маркировке кабеля ошибка и ты измеряешь не датчик протока, а что-тот иное.
|
Про датчик информации никакой. Но измерял его, в щите нашёл схему расключения. И эффект был, писал выше.
|
|
|
|