Сообщение от zoog
|
КЗ определится по любому,
|
только в случае, если датчик давления установлен для обнаружения аварийного режима, срабатывает при превышении однократно выставленного значения давления и имеет на выходе механически размыкаемую контактную группу. Во всех иных случаях получить нулевое сопротивление между выводами контактной группы датчика нереально. И тем более у датчика с цифровым выходом.
Более вероятно, что на выходе датчика должно присутствовать пропорциональное давлению напряжение (или ток, или цифровой код, согласно протокола обмена). Возможно, датчик отвечает на запрос управляющего процессора только по команде от него, а значит статус датчика смотреть в произвольный момент времени вообще бессмысленно.
Правильной последовательностью действий по исследованию этого датчика было бы:
- измерить цифровым мультиметром напряжение на контактах датчика, продолжать отслеживать напряжение на протяжении всех изменений в режимах работы вентиляции.
- если напряжение изменяется незначительно, включить мультиметр в режиме измерения тока во входной цепи последовательно с датчиком и попытаться отследить изменения тока через цепь датчика.
- еще более правильный вариант вместо мультиметра последовательно с датчиком включить резистор 20-200 Ом и осциллографом смотреть изменения падения напряжения на этом резисторе.
- совсем правильный вариант - начать с подключения осциллографа к контактам датчика и смотреть изменения напряжения прямо на входе контроллера.
Лезть с мультиметром в режиме прозвонки в электрические цепи, находящиеся под напряжением - значит сознательно пытаться сжечь мультиметр.
зы: токовые клещи, как правило, имеют возможность измерения сопротивления (и напряжения) с автоматическим выбором диапазона измерения. Как и некоторые мультиметры. А такой подход может приводить к тому, что полупроводниковые переходы в измеряемой цепи открываются от приложенного напряжения, изменяется падение напряжения в цепи, измеритель переключает предел измерения, переход закрывается, измеритель снова переключает предел.. и так до бесконечности. А уж если в цепи присутствует какое то собственное напряжение, не связанное с источником в мультиметре - прибор или сгорит или покажет погоду на Марсе.
ззы: по большому счету - даже абсолютное значение сигнала на выходе этого датчика топикстартеру не требуется, ему нужно лишь зарегистрировать появление изменений в состоянии датчика при изменении режима работы вентиляции. Так как в чужую систему ему лезть не нужно, ему достаточно самого факта срабатывания датчика. Правильно или неправильно сработает датчик - это должны знать те, кто делал чужую систему. А вот если бороться с последствиями обязанность возложена на топикстартера - без вытряхивания документации с изготовителей чужой системы или вдумчивого реверс-инжиниринга не обойтись.