Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.

 
Опции темы
Непрочитано 22.06.2011, 09:33  
VeroMax
Прописка
 
Регистрация: 16.03.2007
Сообщений: 106
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
VeroMax на пути к лучшему
По умолчанию Реле уровня РОС-301

Уважаемые форумчане!
Имеется реле уровня РОС-301. Схему одного канала прилагаю.
При достижении жидкостью уровня датчика, срабатывает реле.
Все хорошо, когда есть однократное уверенное замыкание датчика.
Проблема, когда в емкости идет поверхностная волна, тогда реле
срабатывает многократно, пока не замкнет датчик жидкостью
окончательно. Реле на самоблокировку ставить нельзя! Датчики уровней
в отдельный сообщающийся сосуд поместить нельзя!
Нужна задержка на включение. Подскажите схемное решение
наименее затратное и умещающееся в корпус прибора РОС-301.
Заранее благодарю!
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РОС-301.JPG
Просмотров: 2073
Размер:	38.1 Кб
ID:	22954  
Реклама:
VeroMax вне форума  
Непрочитано 22.06.2011, 11:30  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,928
Сказал спасибо: 7,360
Сказали Спасибо 18,465 раз(а) в 6,430 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле уровня РОС-301

Попробуйте увеличить емкость С1 и уменьшить сопротивление резистора R2/
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 22.06.2011, 14:44  
VeroMax
Прописка
 
Регистрация: 16.03.2007
Сообщений: 106
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
VeroMax на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле уровня РОС-301

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Попробуйте увеличить емкость С1 и уменьшить сопротивление резистора R2/
Эксперименты с резистором и емкостью я уже проводил
В оригинале С1 - 0.047 мкФ, R2 - 2.2 Ком. На другой емкости у нас стоит
РОС-301-1, там именно так я и поступил, поставил С1 - 100 мкФ. Но!
Там ключ транзисторный! Здесь с тиристором так не катит. Открывается он
при первом касании датчика, потом идет удержание реле (в зависимости
от емкости С1) и отпускание с дребезгом. Дребезг меня не устраивает и
основательные изменения в оригинальную схему вносить не хотелось бы.
VeroMax вне форума  
Непрочитано 22.06.2011, 14:46  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,928
Сказал спасибо: 7,360
Сказали Спасибо 18,465 раз(а) в 6,430 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле уровня РОС-301

Замените тиристор транзистором.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
Непрочитано 22.06.2011, 14:54  
VeroMax
Прописка
 
Регистрация: 16.03.2007
Сообщений: 106
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
VeroMax на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле уровня РОС-301

Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Замените тиристор транзистором.
Это кардинальная переделка платы устройства!
VeroMax вне форума  
Непрочитано 24.06.2011, 15:09  
Aleksandir
Прописка
 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 249
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле уровня РОС-301

Может есть возможность поместить зонд в трубу закрепленную сверху резервуара, и опускающуюся ниже конца зонда на см 30-50? Глушить сверху и снизу трубу не надо. Поверхностная волна будет снаружи трубы, а внутри, где зонд датчика, будет относительно полный штиль. Диаметр выбрать по руководству на датчик , материал - по рабочей среде.
Aleksandir вне форума  
Непрочитано 24.06.2011, 17:23  
II3II
Гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для II3II
 
Регистрация: 30.05.2010
Адрес: Тверь
Сообщений: 630
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле уровня РОС-301

РОС-всего лишь датчик уровня. Для управления исполнительным механизмом должна применяться схема управления.
Что он включает-насос? Значит он должен включаться по верхнему уровню,а отключатся по нижнему.Дополнительно могут быть аварийные уровни. Стандартная схема управления на 1 промежуточном реле,иначе дребезг неизбежен.
Если не ошибаюсь в РОСе 4 канала? Вот и получается-2 рабочих,и 2 аварийных.
__________________
Услужливый дурак-хуже врага
II3II вне форума  
Непрочитано 24.06.2011, 21:37  
Halex07
Супер-модератор
 
Аватар для Halex07
 
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 2,695
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,509 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле уровня РОС-301

Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь в РОСе 4 канала?
Ошибаетесь, судя по тому куску схемы, который привел ТС у него трехканальный, хотя за время своего существования это "чудо советской инженерной мысли" претерпело столько модификаций и выпускалось столькими производителями, что встречаются и четырехканальные. Единственное достоинство данного девайса, это корпус, который смело можно использовать для "черного ящика" сверхзвуковых самолетов. Ну а в остальном Вы совершенно правы три электрода и должны в стандартном варианте использоваться как верхний уровень, нижний уровень и аварийный (верхний или нижний в зависимости от назначения - заполнение или опустошения). Поэтому наличие внешнего промреле с самоблокировкой самый простой и надежный вариант. Ну и принятие мер к гашению волны префорированной трубой тоже вариант, причем из стандартных. Вот цитата из инструкции на одну из модификаций РОС:
Цитата:
- При установке датчиков с электродами длиной свыше 0,6 м на резервуарах с сильным волнением жидкости, необходимо зафиксировать электрод через изолятор, либо предусмотреть защиту электрода изоляционным демпфирующим устройством (перфорированная труба, решетка и т.д.).
Ну и еще надо посмотреть - откуда эта волна берется. В свое время монтажники мне так подгадили - сделали верхний налив резервуара. Естественно, при хорошем давлении вода падает сверху и создает волны. Тогда я вышел из положения очень просто, благо труба была небольшого диаметра 3/4". Просто удлинил конец трубы полипропиленом, чтобы опустить ее выход ниже конца нижнего электрода. Когда уровень в резервуаре подымается до кончика электрода, конец наливного патрубка уже находится в воде и никаких лишних плесков и соответственно клацаний релюх и моргания лампочек (светодиодов) РОСа. А вообще нужно изначально применять нижний налив и разбор, тогда не будет и волн, если конечно Вы не на ТАНКЕре.
Halex07 вне форума  
Непрочитано 27.06.2011, 04:16  
VeroMax
Прописка
 
Регистрация: 16.03.2007
Сообщений: 106
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
VeroMax на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле уровня РОС-301

Форумчане, доброго всем здоровья!
Прилагаю схему водоподготовки. Реле управляет звуковым и световым сигналами по алгоритму: горят все светодиоды - звуковой сигнал,
не горят все - звуковой сигнал. Вариант помещения датчиков в демпфирующую трубу мне известен, хотя в моем случае это сложно, но, видимо, придется.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема водоподготовки..png
Просмотров: 482
Размер:	11.7 Кб
ID:	23125  
VeroMax вне форума  
Непрочитано 27.06.2011, 06:25  
Aleksandir
Прописка
 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 249
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле уровня РОС-301

Если суть проблемы в том, что звонок, а точнее его кратковременные но частые вяканья, раздражают операторов то можно предусмотреть временную задержку звуковой сигнализации на базе реле времени (например серии ВЛ если имеются...). Время выбрать равное интервалу м/у первым звонком и стабильным звуковым сигналом.
Практически речь идет о формировании зоны нечувствительности к событию, и уже Вам решать механически реализовывать это или электрически.
Aleksandir вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу схему реле уровня Радар Поиск схем. Делимся схемами 0 20.05.2010 16:25
нужно необычное реле osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44