Делимся опытом Наступив на грабли - сообщи другим! Обмен опытом разработки и ремонта электронных устройств.

 
Опции темы
Непрочитано 07.07.2011, 10:56  
E97
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,143
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 430 раз(а) в 274 сообщении(ях)
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение водонагревателя

Снова перечитал ПУЭ....

Цитата:
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И НУЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ

1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см. также 1.7.82).

В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть использованы (исключения см. в гл. 7.3):

1) специально предусмотренные для этой цели проводники;

2) металлические конструкции зданий (фермы, колонны и т. п.);

3) арматура железобетонных строительных конструкций и фундаментов;

4) металлические конструкции производственного назначения (подкрановые пути, каркасы распределительных устройств, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.);

5) стальные трубы электропроводок;

6) алюминиевые оболочки кабелей;

7) металлические кожухи и опорные конструкции шинопроводов, металлические короба и лотки электроустановок;

8 ) металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления.

Приведенные в пп. 2-8 проводники, конструкции и другие элементы могут служить единственными заземляющими или нулевыми защитными проводниками, если они по проводимости удовлетворяют требованиям настоящей главы и если обеспечена непрерывность электрической цепи на всем протяжении использования.

Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть защищены от коррозии.
Согласен, что заземлять чтото на трубопровод водоснабжения в сложившейся экономической ситуации крайне опрометчиво.
Но в любом случаи водонагреватель подключен к водопроводу и лутше сделать уравнивание потенциалов всего с металическими корпусами, что есть в ванной комнате. Менше вероятнсть поражения током для вас, но не для соседей.

Корозии металлической арматуры несущей конструкции не будет. Потому. что в электросети в основном переменная составляющая напряжения.

Откуда вы взяли величину сопротивления защитного заземления 4Ом?
E97 вне форума  
Непрочитано 07.07.2011, 11:30  
Sanyo
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Sanyo
 
Регистрация: 25.08.2005
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,518
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,259 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение водонагревателя

Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Откуда вы взяли величину сопротивления защитного заземления 4Ом
Из лаборатории стандартизации и метрологии, комиссия которой, каждый год производит проверку моего оборудования! И то, 4 Ом - это верхний предел, когда уже можно признавать заземление несоответствующим!

Насчет заземления на трубы и арматуру:
- В приведенной Вами цитате из ПУЭ: думаю, Вы неправильно истолковали суть описанного! Здесь имеется ввиду, что эти конструкции должны быть обязательно заземлены, а так-же могут являться проводниками между заземленными и заземляемыми элементами, но не являются заземлением непосредственно!! Так-же есть пункт о защите всех заземляющих проводников от коррозии!!А какая защита от коррозии голой металлической арматуры или трубы??

И из личного опыта:
- Мои родители и их друзья приобрели дачные участки, вместе строили, практически материал был один и тот-же! В качестве канализационного отвода использовали одинаковые металлические трубы 4-5 дюймов, и длиной около 40 метров, закопанные в землю ....... наша и соседская выходили в один "колодец", но шли с каждого участка отдельно. Так вот, мой отец сделал контур заземления из 4 штырей по периметру дома, а сосед "заземлился" на свою канализационную трубу (сопротивления хватало с головой)....... Прошло не очень много времени, лет 7-8, и у соседей остро встала проблема замены трубы, она полностью превратилась в труху и даже почва огорода просела, а наша уже слава богу больше 30 лет служит, тоже прохудилась конечно (ржавый слой, хотя металл ещё толстый), но замена не будет требоваться ещё лет 20!

А для "лабораторной" демонстрации воздействия переменного тока на металл - кипятильник из 2 лезвий и в розетку!! Вот оно, ускорение процесса, повышенным током - через 5-10 стаканов чая, лезвия практически исчезают!!
__________________
При сообщениях на почту и в ICQ, пожалуйста представляйтесь, со ссылкой на форум, дабы не быть спамизированными.

Поубавилось активности в теме http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112099 - заходите, кто не был!

Последний раз редактировалось Sanyo; 07.07.2011 в 12:24.
Sanyo вне форума  
Непрочитано 07.07.2011, 13:07  
E97
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,143
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 430 раз(а) в 274 сообщении(ях)
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение водонагревателя

Нормы на величину защитного заземления разные. 4Ом нужно для зануления генератора трансформатора или однофазного источника переменного тока напряжением 380В. А также для заземления вычислительного оборудования, оборудования операторских и еще в некоторых случаях.
Для заземления РУ жилого дома не более 10Ом.

Да все коммуникации на входе в здание, которые имеют токопроводящие части должны быть присоеденены к контуру внешнего заземления для защиты от заноса высокого потенциала. А также в здании должны быть подсоеденены к шине заземления (в ВРУ).

Вот нащел схему уравнивания потенциалов здания.


Цитата:
М - открытая проводящая часть; С1 - металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 — металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 - воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 - система отопления; С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 - металлическая ванна; С8 — сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 — арматура железобетонных конструкций; ГЗШ - главная заземляющая шина; Т1 - естественный заземлитель; Т2 - заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 - нулевой защитный проводник; 2 - проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 - проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 — токоотвод системы молниезащиты; 5 — контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 — проводник рабочего (функционального) заземления; 7 - проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 - заземляющий проводник

Про корозию отдельная запутаная тема.
E97 вне форума  
Непрочитано 07.07.2011, 13:10  
VladimirIvan
Гуру портала
 
Аватар для VladimirIvan
 
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,829
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,301 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение водонагревателя

Сегодня на работе заглянул в баньку ("греческий зал"), ремонт там как раз делают.
Проточный водонагреватель самодельный, трехфазный. Железная коробка с тремя электродами.
С двух сторон отделен от металлических труб полуметровыми пластиковыми вставками. К контуру заземления приварен. Без пластиковой вставки со стороны водопровода за два года труба водопровода говорят растворилась.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
c167 подключение flash Solaris_M Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.06.2011 17:22
Последовательно паралельное подключение светодиодов ovik89 Источники питания и свет 1 06.11.2008 12:34
Подключение Конденсаторов В Блоке Питания Трансиве ANDAND Источники питания и свет 0 16.09.2008 14:50
[Решено] подключение видео к монитору jezuz christ Видеотехника 2 07.09.2005 14:58
at90s8515 подключение к I2C klopik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.09.2004 17:05


Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot