Сообщение от 7Fantomas7
|
Судя по всему имеется в виду адрес Modbus?
|
Да. Адрес ведомого устройства (slave) в сети Modbus.
Сообщение от 7Fantomas7
|
1 Адрес карты ПЛК (выкл-247)
|
Это я не знаю...(((
Сообщение от 7Fantomas7
|
2 Адрес карты Modbus (выкл-247)
|
Скорее всего это и есть вышеуказанный адрес.
Если в сети только одно устройство (то-есть есть только ноутбук и привод, то обычно ставят 1. У мастера (программы на ноутбуке) адреса как такового нет. В программе указывается адрес ведомого устройства к которому будут обращения. Запросы по адресу 0 - это команды на все устройства сразу - широковещательные, поэтому никакому устройству присваивать его нельзя.
Сообщение от 7Fantomas7
|
3 Формат Modbus (801-8Е1-8n1, 8n2)
|
8O1 - 8 бит, контроль паритета нечетный (Odd), 1 стоп-бит
8E1 - 8 бит, контроль паритета четный (Even), 1 стоп-бит
8n1 - 8 бит, без контроля паритета, 1 стоп-бит
8n2 - 8 бит, без контроля паритета, 2 стоп-бита
Чаще всего используют 8n1
Сообщение от 7Fantomas7
|
4 тайм-аут Modbus
|
Для Modbus RTU все тайм-ауты жестко заданы в зависимости от скорости и обычно не настраиваются. Для Modbus ASCII (скорее всего у Вас именно этот случай), кажется по умолчанию ставится 1 с. Хотя может быть не в секундах, а в каких либо интервалах... Должно соответствовать тайм-ауту для мастера - если slave не успел ответить, то уже и не отвечает, master может посылать повторный запрос.