Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
02.01.2012, 16:19
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 22.05.2006
Сообщений: 301
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
|
ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
Приблизительно год назад начал разработку регулятора с шим управлением
под конкретный техпроцесс. Но похоже шим управление не подходит для наших задач и навряд ли я доведу этот это прибор до завершения. Но тем не менее ПО почти отработали. На этом регуляторе для контроля термопары попробовал применить cd4053. Раньше у меня для контроля термопары была схема на транзисторе, в которой были некоторые проблемы. Эта схема лишена этих недостатков.
Впрочем схема и общий вид регулятора прилагается.
|
|
|
|
02.01.2012, 16:45
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 2,297
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 461 раз(а) в 392 сообщении(ях)
|
Re: пид-регулятор температуры с шим управлением
Ну ..на первый взгляд - ничего не убавить-не прибавить, всё лаконично.(но как всегда хочется покритиковать я- бы кварц убрал с процессора(не нужен он там, внутреннего генератора хватит) , и DS1307 на DS1302 махнул (по питанию гораздо более лоялен(шина хоть и другая, но заморочек меньше , аппаратных)))
|
|
|
|
02.01.2012, 18:33
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,982
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,941 раз(а) в 2,370 сообщении(ях)
|
Re: ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
strnikol,
схема нормальная, но не останавливайтесь, вслед за "А" говорите остальные буквы - ПО ждут страждущие
ведь без него это всего лишь набросок, коих природа морскими волнами на берегу рисует и стирает множество
|
|
|
|
02.01.2012, 22:49
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 22.05.2006
Сообщений: 301
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
|
Re: ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
Кварц на процессоре штука необходимая, хотя бы потому что он стабильнее
, а при работе с компортом стабильность частоты необходима.
По поводу замены DS1307 на DS1302 не подходит.
ПО процентов на 80 готово, но для меня эта ветка тупиковая, сейчас на выходе новый регулятор, он требует времени, поэтому когда будет ПО закончено не знаю.
|
|
|
|
03.01.2012, 03:46
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.08.2004
Сообщений: 33
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 9 сообщении(ях)
|
Re: ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
Сообщение от strnikol
|
Кварц на процессоре штука необходимая, хотя бы потому что он стабильнее
, а при работе с компортом стабильность частоты необходима.
|
ерунда какая
|
|
|
|
03.01.2012, 04:01
|
|
Частый гость
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Khark0xFF
Сообщений: 17
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
Сообщение от dash
|
ерунда какая
|
да как сказать, как сказать, особенно когда хочецЦо точности при передаче, то дробные частоты юзаются, тогда без кварца никак, не говоря уже про термостабильность задающего, но тогда кварц-кварцу рознь
|
|
|
|
03.01.2012, 07:36
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 2,297
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 461 раз(а) в 392 сообщении(ях)
|
Re: ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
Насчёт ерунды- Совершенно Верно! "Скрипач не нужен"(Кин-дза-дза (с)) Дело в том,что стабильность нужна ровно для передачи одного байта,что-бы не съехала до десятого бита,остальное-происходит самосинхронизация старт-битом.(даже в родных datasheets 2% не считается криминалом, а уж если OSCCAL подобрать-вообще Пестня!)
|
|
|
|
03.01.2012, 10:37
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
Блин, что за экономия на спичках!? Ну, уберет он кварц из схемы, и что? Себестоимость устройства резко от этого изменится?
Зато с кварцем намного спокойнее. Поставил - и голова не болит. Внутренний генератор нуждается в калибровке, а термостабильность кварца намного выше, и не надо подбирать OSCCAL.
Да, при передаче одного байта, достаточно... и так далее. Но зачем ходить по краю, зачем заведомо снижать помехоустойчивость? Ведь это устройство должно работать не только в тепличных лабораторных условиях.
Кроме того, может в будущем потребуется отмерять точные временные интервалы...
Ну, и чисто психологический момент. У меня, как у заказчика и потребителя, не вызывает особого доверия устройство со скоростным последовательным интерфейсом, но без единого кварца. И из-за этой "мелочи" я предпочту купить другое.
|
|
|
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
|
|
|
03.01.2012, 11:13
|
|
Прописка
Регистрация: 02.08.2007
Адрес: RU Киров
Сообщений: 263
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
|
Re: ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
Сообщение от Alex9797
|
...
Ну, и чисто психологический момент. У меня, как у заказчика и потребителя, не вызывает особого доверия устройство со скоростным последовательным интерфейсом, но без единого кварца. И из-за этой "мелочи" я предпочту купить другое.
|
В данном случае Вы исключение из правил. И психологический момент применителен только к Вам (ну могет еще к 2-3 индивидумам нашего форума). С точки зрения рядового, среднестатистичекого потребителя/заказчика ему совершенно по барабану есть в устройстве кварц или нет его... многие даже не знают что это такое, а если и знают, то не смогут сказать как его отсутствие/наличие повлияет на работу "устройства со скоростным последовательным интерфейсом..."
При единичном, или мелекосерийном изготовлении конечно на стоимость отсутствие кварца сильно не повлияет... а вот если пускать в серию, то это может положительно сказаться на цене, а значит и на конкурентноспособности изделия... тем более, что в данном случае применение кварца приводит к сомнительным преимуществам в виде
Сообщение от Alex9797
|
...с кварцем намного спокойнее. Поставил - и голова не болит...
|
Конечно в случае серийного производства следует провести различного рода СТРЕСС тесты и испытания, в результате которых может и будет обосновано применение кварца...
Экономика должна быть экономной ИМХО!
__________________
|
|
|
|
03.01.2012, 11:55
|
|
Частый гость
Регистрация: 16.02.2005
Сообщений: 12
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: ПИД-регулятор температуры с ШИМ управлением
Сообщение от dg79
|
С точки зрения рядового, среднестатистичекого потребителя/заказчика ему совершенно по барабану есть в устройстве кварц или нет его... многие даже не знают что это такое, а если и знают, то не смогут сказать как его отсутствие/наличие повлияет на работу "устройства со скоростным последовательным интерфейсом..."
|
Видимо, автор принадлежит именно к этой категории "заказчиков"... А ведь достаточно посмотреть параметры примененного процессора в части внутреннего тактового генератора, чтобы однозначно решить проблему. Заводская установка - 3%, калибровка (к слову сказать, не такая уж простая, особенно в условиях "серийного производства") - 1% ДЛЯ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ !!!
Стоит посмотреть на стр.323 документации - там приведены графики изменения частоты внутреннего генератора от температуры - чтобы закрыть вопрос о необходимости кварца для последовательного интерфейса навсегда. А вообще по стандарту положено при 10-битной посылке RS232 иметь стабильность частоты передачи не хуже 2.5% - иначе возможны сбои приема.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ПИД регулятор
|
sersne |
Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д |
37 |
16.06.2011 23:56 |
ПИД регулятор на С
|
7Fantomas7 |
Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д |
26 |
27.05.2011 16:31 |
ПИД-регулятор и Proteus
|
oleg_harp |
Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д |
16 |
01.07.2009 23:37 |
ПИД регулятор
|
masterpc |
Производственное оборудование |
14 |
05.03.2007 16:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
|
|