Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
19.02.2012, 20:37
|
|
Прохожий
Регистрация: 19.02.2012
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Два двигателя от одного ПЧ по выбору
Пожалуйста помогите знающие люди.Второй день сижу читаю форумы,голова становится по форме похожей на частотник,а ответа найти не могу.Есть два одинаковых асинхронных двигателей 380В 0.55кВт, нужно сделать следующее: кнопкой включаю первый двигатель -выполняет работу отключается концевиком №1 и этим же концевиком включается второй двигатель-выполняет работу концевиком №2-общий стоп.При нажатии кнопки назад все работает в реверсивном режиме в обратной последовательности,выключаясь другой парой концевиков. Подскажите могу ли я подключить такую схему,собранную на четырех контакторах на выход уже имеющегося ПЧ Delta VFD-E 1.5 кВт? Не сгорит ли запущенный ПЧ от переключения контакторов на выходе? В мануалах пишут,что нельзя ничего включать между выходом ПЧ и двигателем при включенном питании.Если параллельно концевикам включить реле и их контакты будут управляющими для ПЧ одновременно с выключением включением контакторов защитит ли это ПЧ?Прошу простить если я объяснил ситуацию не слишком понятно, просто в голове уже каша,не сталкивался с ПЧ ,а сжечь не хотелось бы
|
|
|
|
19.02.2012, 20:51
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,967
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,940 раз(а) в 1,691 сообщении(ях)
|
Re: Два двигателя от одного ПЧ по выбору
И где же схема?
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
|
|
|
|
19.02.2012, 21:24
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 05.05.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,049
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,968 раз(а) в 1,826 сообщении(ях)
|
Re: Два двигателя от одного ПЧ по выбору
Сообщение от vla2199
|
Не сгорит ли запущенный ПЧ от переключения контакторов на выходе? В мануалах пишут,что нельзя ничего включать между выходом ПЧ и двигателем при включенном питании.
|
Раз пишут, что нельзя, то не испытывайте судьбу. Тем более что, насколько я понял, Вы хотите отключать/переключать двигатели не выключая частотник. Это не есть гуд.
|
|
|
|
19.02.2012, 21:32
|
|
Прохожий
Регистрация: 19.02.2012
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Два двигателя от одного ПЧ по выбору
Схемы пока нет ,одни вопросы.Я хочу переключать двигатели при включеном питании частотника и нажатой кнопки "стоп" в управлении частотником
|
|
|
|
19.02.2012, 21:42
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,982
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,941 раз(а) в 2,370 сообщении(ях)
|
Re: Два двигателя от одного ПЧ по выбору
vla2199,
а что мешает при достижении концевого сделать выдержку на останов двигателя, снимать готовность с ППЧ, получив сигнал о неготовности привода - переключить контакторы. нужен один ППЧ и два контактора, а так же схема с задержками.
Подобным образом у нас работают ППЧ на 300квт.
,,,а секрет прост - в большинстве ППЧ при снятии сигнала готовности отключаются выходные ключи в закрытое состояние
|
|
|
|
19.02.2012, 22:12
|
|
Прохожий
Регистрация: 19.02.2012
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Два двигателя от одного ПЧ по выбору
jump это мой первый опыт в работе с частотником,можно "разжевать " подробнее для тех кто в танке.Я задаю остановку на свободном выбеге,от концевика идет сигнал Стоп на пч,двигатель совершает свободный выбег,допустим 2 сек,и срабатывает контактор.затем пауза (ПВИ на контакторе)и от Пви сигнал пуск на ПЧ.Правильно я понял?
|
|
|
|
19.02.2012, 22:38
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Два двигателя от одного ПЧ по выбору
А почему бы не спросить тут?
http://www.delta-forum.ru/
В моей практике применяется переключение двигателей на выходе частотника - резервирование насосов на котельных, переключение их по графику.
Частотник - Emotron.
Последнее время применяем и дельту, но не помню, переключается ли там двигатель.
Уверен, что делать это безопасно без отключения частотника от сети, но в положении стоп. Главное, при подаче питания двигатель должен быть подключен, иначе автотестирование обнаружит потерю двигателя. Хотя, может быть, эту функцию и можно отключить.
|
|
|
|
19.02.2012, 23:42
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 18.08.2009
Адрес: Украина Житомир
Сообщений: 465
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
|
Re: Два двигателя от одного ПЧ по выбору
в мицубиси это можно и на ходу делать прад нужно чтоб частотник был раза в два больше и сконфигурировать токоограничение и подхват частоты
|
|
|
|
20.02.2012, 00:21
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,982
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,941 раз(а) в 2,370 сообщении(ях)
|
Re: Два двигателя от одного ПЧ по выбору
Сообщение от vla2199
|
это мой первый опыт в работе с частотником,можно "разжевать " подробнее для тех кто в танке.Я задаю остановку на свободном выбеге,от концевика идет сигнал Стоп на пч,двигатель совершает свободный выбег,допустим 2 сек,и срабатывает контактор.затем пауза (ПВИ на контакторе)и от Пви сигнал пуск на ПЧ.Правильно я понял?
|
мгновенный останов или выбег - выбираете сами в уставках ППЧ.
ППЧ уставками должен быть сконфигурирован на выдачу ч/з релейный/оптический выход сигнала остановки/снятия готовности/и т.д. (не знаю документацию вашего ППЧ).
при снятии задания/переключении направления/нажатии кнопки - ППЧ отрабатывает команду останова, схема задержки дает устаканиться процессу, отключает первый/подключает второй двигатели, подает задание/включает ППЧ. по окончании процесса происходит обратное и схема ждет пуска.
сейчас есть немало ППЧ со встроенным логическим контроллером, позволяющим данный алгоритм доверить встроеенным аппаратно-программным средствам.
можно сделать все на программируемых реле, благо их немало у каждого брэнда и стоимость невелика, а позволяет убрать всю промежуточную логику/реле.