Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Можно трансформатор поставить 220/127В. И тогда можно без нуля.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
03.10.2012, 21:29
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 01.06.2009
Адрес: г. Чкаловск Нижегородской области
Сообщений: 54
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от VladimirIvan
|
Можно трансформатор поставить 220/127В. И тогда можно без нуля.
|
Точнее трансформатор звезда-треугольник 380/220?
__________________
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
|
|
|
|
03.10.2012, 21:37
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,865
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Для военных выпускались трансформаторы 10/0.22 без нуля. Стоял в части 630кВА такой. Система с изолированной нейтралью.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
03.10.2012, 21:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,255
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
powerquality.eaton.com/Russia/Products-services/Backup-Power-UPS/9155-UPS/RU-9155-specs.asp?CX=67
Цитата:
|
Входной коэффициент мощности 0,99
|
http://www.ups-info.ru/catalogue_of_...ries/index.php
Цитата:
|
Входной коэффициент мощности › 0.99
|
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
Последний раз редактировалось mtit; 03.10.2012 в 22:06.
|
|
|
|
03.10.2012, 22:16
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от michvl
|
Готов включить в смету ККМы для обеспечения стабильной и надежной работы объекта, а не из-за городских электросетей, но не могу найти поставщиков. Если есть информация, поделитесь, а если они не выпускаются, совет их применять не имеет практического смысла.
|
Я не представляю себе его в качестве автономного устройства. Что у него должно быть на выходе? 400 вольт постоянки? И куда их девать? Или на его борту будет ещё и инвертор? Преобразующий в синус? Т.е. с переносом всех обсуждаемых проблем на его выход? Или преобразующий в постоянку 310В? А как быть с электродвигателями, например, холодильников?
Совет их применять имеет смысл, но только в составе каждого нелинейного потребителя. С компьютерами вопрос решается просто, путём закупки БП с активным PFC, а вот как быть с мощными (или многочисленными) частотными преобразователями - не знаю. Или с подобными потребителями.
|
|
|
|
03.10.2012, 22:36
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,255
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
ttp://www.ups-info.ru/for_partners/library/sposobe_podavleniya_garmonik_toka_v_sistemah_ilekt/
Цитата:
|
6.
The Datawave Magnetic Synthesizer As a Solution to Harmonics // Liebert Corporation, 1997.- 6 p.
7.
Gruzs T.M. An Optimized Three-Phase Power Conditioner Featuring Deep Sag Protection and Harmonic Isolation // Liebert Corporation, 1996.- 10 p.
8.
Bettega E., Fiorina J.N. Active Harmonic Conditioners and Unity Power Factor Rectifiers // Cahier Technique Schneider Electric, ECT 183, 1999.- 28 p.
9.
Bernard S., Fiorina J.N., Gros B., Trochain G. THM Filtering and the Management of Harmonic Upstream of UPS // MGE UPS Systems, MGE 0246, 2000.- 17 p.
10.
Bernard S., Trochain G. Compensation of Harmonic Currents Generated By Computers Utilizing an Innovative Active Harmonic Conditioner // MGE UPS Systems, MGE 0128, 2000.- 19 p.
11.
SineWave THM Active Harmonics Conditioners // MGE UPS Systems, MGE 0023, 1997. - 8 p.
|
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
03.10.2012, 22:45
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от mtit
|
ttp://www.ups-info.ru/for_partners/library/sposobe_podavleniya_garmonik_toka_v_sistemah_ilekt/
|
Способы подавления гармоник тока в системах электропитания
Про способы - это замечательно. Вопрос был - где продаётся и почём купить?
Дельта - туда же, производит генераторы дерьма в сеть и бесплатно раздаёт советы по борьбе с ним.
|
|
|
|
03.10.2012, 22:52
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,255
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от Scadauser
|
Вопрос был - где продаётся и почём купить?
|
Ответ: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=284
Вопрос цены - сразу отобьёт желание. Но... моё дело - ответить.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
03.10.2012, 23:06
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 16.04.2005
Сообщений: 480
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 114 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
mtit, посмотрел, но там ничего не сказано о возможности работы на нелинейную импульсную нагрузку.
|
|
|
|
03.10.2012, 23:16
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,255
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
michvl, там есть фраза - выходная мощность - xx кВА. Тупо делите это число на номинальное выходное напряжение - получаете силу тока, которую может выдать ИБП. Если нагрузка активная - надо ещё смотреть коэффициент мощности для выхода. А для нелинейной или реактивной - как правило этот ток и будет бутылочным горлышком. Просто, допустимая мощность потребителей окажется в несколько раз меньше полной (кВА) мощности. Поэтому ИБП, к примеру, и имеют характеристики 1000ВА, но 600Вт - не зачем активную мощность делать высокой: всё одно нагрузка ожидается нелинейная.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|