Опции темы
Непрочитано 06.12.2012, 18:51  
mrw
Прохожий
 
Регистрация: 03.11.2010
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
mrw на пути к лучшему
По умолчанию Подключение токового трансформатора

Возникла задача изиерять переменный ток.
Хочу для этого использовать токовый трансформатор ТТИ 100А/5А, который подключу напрямую к аналоговому входу МК используя шунт. Высокая точность особо не нужна. Рабочий ток в районе 20 - 40А.
Кто сталкивался с подобной задачей? Какие есть простые решения? Какое сопротивление шунта должно быть? Думаю попробовать 10 ом.
Реклама:
mrw вне форума  
Непрочитано 06.12.2012, 20:11  
Gladkih
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 694
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение токового трансформатора

ну для начала умножьте выходной ток 5А на 10 Ом получите 50В. надо около 1Ома. В идеале это шунт с падением 75мВ при 5А. а далее через масштабирующий усилитель. Еще один прикол - у контроллера однополярное питание а вы подаете на вход АЦП переменное напряжение.....
Gladkih вне форума  
Непрочитано 06.12.2012, 20:26  
mrw
Прохожий
 
Регистрация: 03.11.2010
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
mrw на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение токового трансформатора

По 1Ом понятно. При этом действительно токовый транс будет рассеивать 25Вт на резисторе? Напряжение после шунта обрежу диодом, RC фильтр.
Хочется обойтись без ОУ. Где-то в инете встречал подобную схему, но не могу найти. Понятно, что точность будет никакая, но мне хватит.
mrw вне форума  
Непрочитано 06.12.2012, 21:56  
Gladkih
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 06.08.2006
Сообщений: 694
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение токового трансформатора

лучше не диодом, а диодным мостом. Должно работать. только резюк подбери.
Gladkih вне форума  
Непрочитано 07.12.2012, 09:17  
Starichok51
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Starichok51
 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 1,983
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение токового трансформатора

рабочий ток - 40 Ампер. значит, вторичный ток 2 Ампера. отсюда и считайте сопротивление резистора и мощность на нем.
Starichok51 вне форума  
Непрочитано 11.12.2012, 12:27  
mind
Гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mind
 
Регистрация: 21.08.2006
Адрес: РА г.Майкоп
Сообщений: 863
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение токового трансформатора

Сообщение от mrw Посмотреть сообщение
Какие есть простые решения? Какое сопротивление шунта должно быть? Думаю попробовать 10 ом.
Мощность вторичной обмотки всего 5В*А.Она называется измерительная.Это для ТТ 0,66.На энергомере есть даташиты на эти трансформаторы.
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
отсюда и считайте сопротивление резистора и мощность на нем.
Это измерительная обмотка.Нагрузка оговорена ГОСТОМ.
__________________
mind вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилитель сигнала токового шунта zagagulkin Электроника - это просто 11 16.03.2011 23:23
Переделка трансформатора viks69 Источники питания и свет 38 13.02.2011 20:46
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Загадки трансформатора vsch8 Источники питания и свет 51 20.09.2009 12:08
[Решено] Перерасчет трансформатора cz0 Источники питания и свет 6 23.11.2005 21:19