Включение частотника после ремонта
Друзья, много раз приходилось менять IGBT-модули и транзисторы в преобразователях частоты, но каждый раз испытываю страх перед включением после ремонта – заряженные конденсаторы представляют опасность. Как уберечь себя от потерь и транзисторы от гибели, если конденсаторы ни выпаять не возможно (их много), ни дорожки перерезать (двухсторонняя плата, либо схема питается от этих же шин)?
|
|
|
|
05.10.2013, 17:26
|
|
Заблокирован
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: Таганрог,центр разведения боевой тарани
Сообщений: 2,626
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
|
Re: Включение частотника после ремонта.
Разрядить конд-ры можно"разрядной цепью"-пара галогенок.А от гибели ИГБТ спасает предварительная работа-прозвонка/проверка обвязи,просмотр формы ШИМ на затворах(без установки тр-ров),ну и качественный поставщик оного.
|
|
|
|
05.10.2013, 17:57
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,003
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
|
Re: Включение частотника после ремонта.
Сообщение от alexszand
|
просмотр формы ШИМ на затворах(без установки тр-ров)
|
ja-ja, конечно, с учетом того, что многие инверторы не включатся без подачи 3-х фаз - контроль, блин, на линии, компостируйте талоны
|
|
|
|
06.10.2013, 11:13
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Включение частотника после ремонта.
Сообщение от al_sh
|
испытываю страх перед включением после ремонта – заряженные конденсаторы представляют опасность.
|
Страх перед включением после ремонта – нормальное явление, он помогает не спешить и еще раз перепроверить все.
А заряженные конденсаторы представляют опасность лишь после отключения, но никак не перед включением.
Параллельно им в нормальной схеме ставятся разрядные резисторы, это требование безопасности, поэтому достаточно выдержать определенное время. (в паспорте написано, как правило)
|
|
|
|
08.10.2013, 00:08
|
|
Прописка
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 129
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Включение частотника после ремонта
Братцы! Вы не поверите – я даже обычным резистором умею разряжать конденсаторы, проблема то не в этом, а в том, что бы они не разряжались на транзисторы, стоящие в одном плече (сам я заряженных конденсаторов не боюсь). А насчет «просмотра формы ШИМ на затворах» то шестиканальный скопметр мне «не по карману».
|
|
|
|
08.10.2013, 09:00
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Включение частотника после ремонта
Сообщение от al_sh
|
шестиканальный скопметр мне «не по карману
|
Во-первых, хватает и двухканального, если уж вам приспичило расфазовку проверить. Во-вторых, никакого особого смысла в этом нет, поскольку, если уж что-то с фазами стряслось, всё равно частотник в помойку, поскольку сделать с ним уже ничего не получится. Но это чисто гипотетическая ситуация, поскольку трудно придумать, как бы это могло произойти.
По поводу включения без силы - контроль фаз в частотникак мне как-то не попадался, только контроль постоянки, а его нетрудно и обмануть, подав на соответствующую цепь напряжение через подобранный делитель. Я таким образом запустил трёхфазный частотник от одной фазы, просто подобрав резистор в делителе. Бывает, частотники даже при пропадании одной фазы продолжают работать, если нагрузка небольшая. Многие из частотников ведь могут работать и при питании от постоянного тока, для этого у них и клеммы постоянки предусмотрены. Правда, не берусь утверждать, что это прокатывает со всеми. Хуже, если вам через меню не удастся отключить контроль двигателя, тогда будет выскакивать ошибка "Потеря двигателя", и частотник будет блокироваться. Не уверен, что во всех частотниках это возможно. Хотя в момент запуска, я думаю, вполне можно успеть оценить работу драйверов IGBT осциллографом.
|
|
|
|
08.10.2013, 11:18
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,003
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
|
Re: Включение частотника после ремонта
Сообщение от Scadauser
|
По поводу включения без силы - контроль фаз в частотникак мне как-то не попадался, только контроль постоянки, а его нетрудно и обмануть, подав на соответствующую цепь напряжение через подобранный делитель
|
посмотрите на ППЧ, позволяющие работать синхронно с сетью и позволяющие разогнанный двигатель подключить к сети
Сообщение от Scadauser
|
Я таким образом запустил трёхфазный частотник от одной фазы, просто подобрав резистор в делителе. Бывает, частотники даже при пропадании одной фазы продолжают работать, если нагрузка небольшая. Многие из частотников ведь могут работать и при питании от постоянного тока, для этого у них и клеммы постоянки предусмотрены
|
- из фазы+трансформатор 220/220 получалось запустить простой ППЧ на 0.75квт;
- ППЧ с контролем биений этого не позволят;
- клеммы постоянки предусмотрены далеко не у всех.
все эксперименты возможны с ППЧ небольшой мощности (~ до 5квт)
|
|
|
|
08.10.2013, 16:29
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Включение частотника после ремонта
Сообщение от jump
|
посмотрите на ППЧ, позволяющие работать синхронно с сетью и позволяющие разогнанный двигатель подключить к сети
|
Я знаю про существование таких, но в ремонт мне такие не попадали. Да и в своей нынешней практике дел с ними стараюсь не иметь. Не вижу даже смысла в их использовании, т.к. УПП гораздо дешевле. Правда, и применение их у меня относительно простое - насосы и вентиляторы, с ПИД-регулированием. Но допускаю, что где-то это может понадобиться, хотя и не знаю, зачем.
|
|
|
|
08.10.2013, 17:31
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,003
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
|
Re: Включение частотника после ремонта
Сообщение от Scadauser
|
Я знаю про существование таких, но не знаю, зачем.
|
такие ППЧ применяют на насосных станциях(часто - моноблоках) для плавного разгона и переключения на ходу в сеть и дальнейшего подключения следующего. таким образом достигается регулирование на дробную величину
|
|
|
|
08.10.2013, 21:08
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Включение частотника после ремонта
Сообщение от jump
|
и дальнейшего подключения следующего
|
То есть, один частотник на все (вместо кучки на каждый насос) насосы, переключаемый (после переключения напрямую) пускателем на следующий насос?
Хорошее решение.
|
|
|
|