Регулятор тёплого пола
Доброго времени суток!
Поставили мне задачку рулить тёплыми полами, мощность мата порядка 3кВт. Подскажите какие ключи для этого лучше использовать. Дабы не насиловать сеть буду "горбы" либо пропускать полностью либо полностью не пропускать, т.е. коммутация только в моменты прохода через ноль.
Рассматривал:
1. Полевик + диодный мост - мост будет греться круче самого пола, т.к. 0,7В на диоде ещё никто не отменял
2. Симистор - тоже 1,2В дадут о себе знать при выделении мощности.
3. Реле - контакты пригорят однозначно в таком режиме работы
4. Реле + симистор - тоже не сильно вариант понравился т.к. в случае чего сгорает ключ и с хорошим перегревом всего окружающего
5. IGBT транзистор - тоже падение вольт с кепкой, следовательно неслабый нагрев...
Да, заказчик сильно просил засунуть всё в подразетник обычный - поэтому хочется чтото негреющееся от таких токов...
|
|
|
|
06.11.2013, 00:12
|
|
Гуру портала
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,835
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,308 раз(а) в 2,573 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор тёплого пола
А в чем суть изобретения велосипеда?
|
|
|
|
06.11.2013, 00:28
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор тёплого пола
Сообщение от Easyrider83
|
в чем суть
|
Судя по всему - "холодный регулятор на 3 кВт"
...
Andreisela, чтоб не грелось - ставьте симистор + реле.
Симистор не дает изнашиваться контактам реле, а реле не дает симистору греться.
Надеюсь, что за чем должно срабатывать, объяснять не надо?
|
|
|
|
06.11.2013, 13:10
|
|
Прописка
Регистрация: 21.10.2006
Сообщений: 147
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор тёплого пола
Easyrider83, суть, как сказал Ан-162 - холодный регулятор.
Ан-162, реле на долго не хватит т.к. заказчик хочет чтоб довольно плавно вся регулировка была, т.е. 50-100 горбов пропустили, 50-100 выкинули - т.е. для реле очень часто должно щёлкать. У реле ресурс обычно около 1 000 000 переключений, т.е. он израсходуется меньше чем за месяц, что не есть приемлемо, да и как то жить в квартире в которой в стенах постоянно что то щёлкает - ну не думаю что хорошим вариантом будет, сам сдуру не посмотрел на коммутирующий элемент холодильника при покупке - вот теперь иногда меня он достаёт... Там реле и довольно звонкое оказалось
Ан-162, порядок срабатывания - если я сам рассматривал этот вариант, разумеется знаю
|
|
|
|
06.11.2013, 13:24
|
|
Гуру портала
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,835
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,308 раз(а) в 2,573 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор тёплого пола
Ни разу не видел, чтобы регуляторы нагревались. Да и сразу понятно, что бред тема бредит с самого начала. Пол 30 минут на два градуса нагревается. А тут нужно каждую секунду включать-выключать. Видимо, температура будет в наноцельсиях измеряться.
|
|
|
|
06.11.2013, 14:07
|
|
Прописка
Регистрация: 21.10.2006
Сообщений: 147
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор тёплого пола
Нет, у клиента заказчика в доме этих полов на 40кВт он хочет чтоб все грели понемногу, но при этом на дом дали до 10кВт и как тут греть?
|
|
|
|
06.11.2013, 15:08
|
|
Прописка
Регистрация: 21.10.2006
Сообщений: 147
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор тёплого пола
Суть в том что суммарная мощность матов превышает мощность разрешённую к потреблению домом(сейчас коттедж у него какой то есть для обустройки железками), этим заказчик и хотел обиграть это ограничение...
Уважаемый Easyrider83, если Вы не видите проблему - это не значит что её нет... да и если Вы знаете, а кто то не знает - то подскажите... Я например последние 3 года вожусь со всякими метеорологическими датчиками, сейчас довожу до серийного лазерный датчик состояния дороги(а там не том что милиамперы - там наноамперы(т.к. надо увидеть фотодиодом рассеяный лазерный луч отражённый асфальтом с расстояния 10 метров в одну сторону и потом 10 метров во вторую сторону прохождения луча)) и соответственно в сторону силовой даже не смотрел и уже оч давно - могло чтото появиться поэтому и задал вопрос...
Понятное дело если никто ничего интересного не подскажет поставлю банальное реле на 32А и симистор для непригорания контактов
|
|
|
|
06.11.2013, 15:17
|
|
Гуру портала
Регистрация: 27.10.2008
Адрес: ЕС
Сообщений: 10,835
Сказал спасибо: 919
Сказали Спасибо 4,308 раз(а) в 2,573 сообщении(ях)
|
Re: Регулятор тёплого пола
Лично я никакой альтернативы реле+симистор не вижу.
|
|
|
|