Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
01.01.2015, 13:21
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.11.2007
Адрес: харьков
Сообщений: 850
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
|
Детектор нуля
насколько жизнеспособна такая схема детектора нуля совмещенная c питанием вентилятора 35w 220v 0.24a ?
|
|
|
|
01.01.2015, 14:41
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,483
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: детектор нуля
Сообщение от Dtolok
|
насколько жизнеспособна такая схема детектора нуля совмещенная c питанием вентилятора 35w 220v 0.24a ?
|
Какой нибудь стабилитрон 4,7В после мостика и доп.резистор последовательно с диодом оптрона для ограничения от пускового тока двигателя вентилятора.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.01.2015 в 14:45.
|
|
|
|
01.01.2015, 15:36
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,270
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
|
Re: детектор нуля
Сопротивление вентилятора 500 Ом, наверно, без учёта реактивного сопротивления.
Схема обсуждалась в параллельной теме "Детектор нуля для МК". Ваша может и не правильно работать за счёт входных емкостей, т. е. присутствия постоянной составляющей после диодного моста.
|
|
|
Сказали "Спасибо" kreking
|
|
|
02.01.2015, 15:41
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,483
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Детектор нуля
Работающий детектор нуля
__________________
Геннадий
|
|
|
|
02.01.2015, 18:49
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 18.08.2009
Адрес: Украина Житомир
Сообщений: 465
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
|
Re: Детектор нуля
все таки так как индуктивная нагрузка то лучще всего смотреть не напереход через ноль напряжения ,а на переход через ноль тока
|
|
|
|
02.01.2015, 22:49
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 18.06.2006
Адрес: Литва
Сообщений: 2,214
Сказал спасибо: 1,450
Сказали Спасибо 2,001 раз(а) в 685 сообщении(ях)
|
Re: Детектор нуля
Неправда.
Этот детектор уже срабатывает тогда, когда амплитуда выше 10 вольт.
|
|
|
|
02.01.2015, 23:26
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 18.06.2006
Адрес: Литва
Сообщений: 2,214
Сказал спасибо: 1,450
Сказали Спасибо 2,001 раз(а) в 685 сообщении(ях)
|
Re: Детектор нуля
Лучше делать по такой схеме.
В схеме используются высокоомные резисторы, т.к. входное сопротивление входов микросхемы очень высоко. Это значит, что потери будут минимальны и как следствие - не нужны мощные элементы.
Если нужна гальваническая развязка, то на выходе можно поставить оптрон.
Можно даже питать микросхему от сети, это если нет источника питания или его использование нежелательно.
Как питать, думаю знаете. Если нет, то могу начертить.
|
|
|
|
03.01.2015, 12:27
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,483
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Детектор нуля
Сообщение от trampampusha
|
Неправда.
Этот детектор уже срабатывает тогда, когда амплитуда выше 10 вольт.
|
Данный детектор успешно работает в серийно выпускаемом промышленном агрегате мощностью 200кВт (от которого рядом, при открытых дверцах, осциллограф на ЭЛТ трубке "сходит с ума")
(10В/400В)*100%=2,5%, по углу не более 3 эл.градусов.
При работе преобразовательных устройств, фазорегуляторов зона 10В позволяет отстроится от ложных срабатываний при помехе от коммутаций.
Если делаете "чистый" нуль, то Вам придется фильтровать и затем "шаманить" коррекцию фазового сдвига.
Согласен, что данный детектор нуля напряжения сети для ТС не применим, поскольку ему треба детектор нуля тока от токового шунта. Данный детектор привел для подтверждения работоспособности детектора нуля тока представленного ТС. Как противовес к посту №3.
А вот вопрос по чувствительности по току надо просчитывать.
Ваш вариант хорош, но при подключению к токовому шунту высокое входное сопротивление не есть хорошо, входные резисторы необходимо уменьшить на 3 порядка, с целью снижения напряжения помехи наводимой на входные цепи с высоким сопротивлением (наводка от помехи ни кого не щадит).
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.01.2015 в 14:17.
|
|
|
|
04.01.2015, 19:46
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Детектор нуля
все представляется слишком просто- типа, синусойда правильная, помех нету. Так не бывает, особенно с током двигателя. Где же подавление помех, или фильтрация высших гармоник Для интереса гляньте осциллом форму тока асинхронника- будете приятно удивлены
|
|
|
|