Re: Отключение питания при простое оборудования
Сообщение от Caxaroza
|
sergei2201, Ну так и поставьте в пульт замок с ключём.
|
Вопрос был другой. Отвечайте пожалуйста по сути.
|
|
|
|
21.01.2015, 15:32
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.12.2004
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сообщений: 1,098
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
|
Re: Отключение питания при простое оборудования
Сообщение от sergei2201
|
Алгоритм мне понятен. Мне бы поподробнее и со схемой. Напряжение есть на ключе с двух сторон, если с нейтралью. Ставить шесть дополнительных реле параллельно управляющим не хочется. Доступ есть ко всем ключам контакторов и к трем контакторам, так как четыре контактора стоят на самой тали.
|
не надо 6 реле ... достаточно одного на управление главным контактором
остальное по слаботочке , схема смотрит напряжение на выходе всех шести ... если бы у вас была схема вашего оборудования я бы прямо на ней начирикал что и как и куда подключать ... а так не видя "концов" сложновато за что то ухватиться , глобально решается просто но "дьявол кроеся в деталях"
|
|
|
|
21.01.2015, 16:53
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 30.07.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 78
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Отключение питания при простое оборудования
Набросал схемку. Подправьте пожалуйста. В теории должно работать, на практике не испытывал.
Заряда конденсатора должно хватить для переключения реле времени, диод и резистр для разряда конденсатора. Реле Р1 подхватывает главный контактор. Дополнительные контакты управляющих контакторов, будут обнулять счетчик реле времени.
Последний раз редактировалось sergei2201; 21.01.2015 в 17:05.
|
|
|
|
21.01.2015, 16:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.12.2004
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сообщений: 1,098
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
|
Re: Отключение питания при простое оборудования
Сообщение от sergei2201
|
Набросал схемку. Подправьте пожалуйста. В теории должно работать, на практике не испытывал.
|
Лучше сюда ... support@ellon.ru , спасибо
я посмотрю что можно будет сделать
|
|
|
|