Сообщение от roma9112
|
имел в виду заводского электрика-работягу
|
Извините, но вы имели в виду работягу-ЖКОшника. Тех даже к подстанциям на пушечный выстрел электрики из сетевой компании не подпускают, так что с фазировкой им, действительно, встречаться не приходится. Наглядный случай - приятель попросил съездить с ним и помочь разобраться в магазин, где его жена заведовала. Перед нами там уже побывал энергетик из торга. Говорит - всё проверил, все фазы в порядке, однако половину холодильников повыбивало. А там кур завезли...
Короче, повыбивало все трёхфазные. Приезжаю, меряю, фаза-ноль все три есть, фаза-фаза - одной нет. Вместо трёх две фазы, третья замкнута с одной из других. Оказалось, что на столбе, с которого питается магазин, висит ещё и жилой дом, и туда вызвали электрика из ЖКО. Пропала фаза, и он, ничтоже сумняшеся, перемкнул её с другой. Все довольны, он свинтил восвояси. А фаза-то отгорела на одном из предыдущих столбов...
Так вот, электрик по промышленному оборудованию - это совсем другая профессия и уровень квалификации. И фазировка для него - дело повседневное и рутинное. Не говоря уже про электрика по сетям и подстанциям. И фазоуказатель для него - то же, что для ЖКО контролька. Особенно это хорошо известно на больших предприятиях, где не одна подстанция, да ещё запитанные от разных высоковольтных подстанций. И где ответственное оборудование запитывается от независимых фидеров через АВР. Фазировка в этих случаях - азбука. И не просто чередование, а однозначное соответствие А-А, В-В, С-С. Попробуйте выполнить это между двумя трансформаторами, вторичные обмотки которых соединены треугольником, для общего развития.
И ошибочная фазировка на тиристорных приводах (между силовой частью и СИФУ) обычно имеет последствия, ставящие в тупик любого, не знакомого со спецификой - привод начинает вести себя совершенно неадекватно, его колотит, как в лихорадке. И начинаются ковыряния с платами, как тут уже упоминалось.