Сообщение от ZABL
|
Большинство отвечающих эту систему даже в глаза не видела. С частотником мне особенно понравилось...
|
Как это по дурацки не звучит, но тут хоть ставь частотник на самом деле.
Дело в том, что у насоса расход 0,7л/с при давлении воды 20м водяного столба.
Если на кухне отрыть все краны то в принципе все работает нормально.
Но если один кран, то реле будет срабатывать очень часто.
Установка дополнительного расширительного бака проблему не решит.
Если установить регулирующий клапан, то надо решать вопрос, куда сбрасывать лишнюю воду.
Если бороться с подгоранием контактов, то симисторный ключ самый лутший вариант, или готовый твердотельный контактор. Но как быть в этом случае с насосом, он так долго не прослужит.
Хотел выдвинуть идею, чтобы поставить в управление насосом ЭКМ + реле с НЗ контактом + баластное сопротивление, чтобы после пуска, при достижении определенного давления насос подключался через сопротивление,для снижения мощности. Но в некоторых случаях так можно и спалить насос.
Так что однозначного решения дать не могу, не знаю ваших возможностей.
ЗЫ. только предложение о подключении насоса через диод чур не выдвигать,
а то обсуждение темы сильно затянется