Непрочитано 12.06.2013, 00:34  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Чудо" в трёхфазной сети

Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Не зря ставятся разьединители типа "видимый разрыв".
Не зря написано - "после снятия, проверь индикатором напряжения".
Реклама:
Ан-162 вне форума  
Непрочитано 12.06.2013, 00:52  
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,027
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Чудо" в трёхфазной сети

Ан-162, потому и говорят, что под напряжение попадают молодой и старый электрики. Молодой - неграмотный, а старый - шибко грамотный.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor вне форума  
Непрочитано 12.06.2013, 08:14  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Чудо" в трёхфазной сети

Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
молодой и старый электрики
Как и саперы. Это общеизвестно.
Ан-162 вне форума  
Непрочитано 12.06.2013, 09:30  
0808andrew
Гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для 0808andrew
 
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Башкирскоподданный
Сообщений: 890
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Чудо" в трёхфазной сети

После отключения и допуска на ремонт РУ я обычно рукой по шинам, так нагляднее.
0808andrew вне форума  
Непрочитано 12.06.2013, 13:14  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Чудо" в трёхфазной сети

Сообщение от 0808andrew Посмотреть сообщение
рукой по шинам
Лучше (и правильнее) переносным заземлителем - так [фейерверк] еще нагляднее, если что.
А рукой - не показатель, может даже не щипнуть, если Вы полностью изолированы от земли. (Обувь на резиновой подошве и ни за что больше не держитесь)

Последний раз редактировалось Ан-162; 12.06.2013 в 13:18.
Ан-162 вне форума  
Непрочитано 12.06.2013, 13:23  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Чудо" в трёхфазной сети

Да-а-а, ребята. Я бы с вами в разведку поостерёгся. Кто языком, кто рукой, кто заземлителем. До первого фейерверка, не из глаз, так в глаза. Неужели с простой индикаторной отвёрткой так сложно в вашем хозяйстве? Я уже два года как с железом не работаю, а она всё равно не покидает кармана. Как, впрочем, и лупа и ножичек складной.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 12.06.2013, 14:06  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Чудо" в трёхфазной сети

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
не из глаз, так в глаза
Так а я о чем?
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
после снятия, проверь индикатором напряжения
А заземлитель полагается ставить как дополнительную/превентивную меру:
- кто будет ставить его, не уточнив сначала индикатором (но по правилам - сначала переносной заземлитель к контуру заземления, а уж после на шину) будет в дальнейшем (после красивого фейерверка) сначала проверять.
- а кто включит рубильник при установленном заземлителе, будет впредь обращать внимание все-же на таблички, висящие на нем, - это в лучшем случае, в худшем - вылетит с работы.
Ан-162 вне форума  
Непрочитано 12.06.2013, 15:14  
mtit
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mtit
 
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,264
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Чудо" в трёхфазной сети

Табличка, отключить рубильник, проверить индикатором, вторая табличка, заземлить, И!
Ещё раз проверить индикатором, и рукой по шинам. Это такой же жест, как пожатие рук, салют при встрече, троекратное лобызание. Означает - "Ребята, вам тут-здесь работать, а я своё уже сделал - обеспечил БЕЗОПАСНОСНОСТЬ. Глаз даю"
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit вне форума  
Непрочитано 13.06.2013, 00:17  
0808andrew
Гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для 0808andrew
 
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Башкирскоподданный
Сообщений: 890
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
0808andrew на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Чудо" в трёхфазной сети

индикаторной отвёрткой не пользуюсь, только вольтметр для индикации U/
0808andrew вне форума  
Непрочитано 13.06.2013, 00:38  
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Чудо" в трёхфазной сети

Сообщение от 0808andrew Посмотреть сообщение
индикаторной отвёрткой не пользуюсь, только вольтметр для индикации U/
Уж больно он карман у жилетки оттопыривает.
Scadauser вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Книги dosikus Делимся опытом 11242 29.12.2015 23:45
Проблемма сети RS-485 и мощных пускателей realkeeper Автоматика и аппаратура связи 15 24.06.2013 15:53
Отличитель питания 220В от сети и генератора. arandr Источники питания и свет 39 17.01.2009 06:50


Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot