Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
15.12.2018, 00:11
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,016
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
|
Re: Отказ привода производства Сименс
Сообщение от eddy
|
ощущаешь себя при этом каким-то дебилом
|
после того, что ты пишешь на казусе - ты оное и есть. ты хоть представляешь работу ПЛК с ОС РВ и твою хуем лепленую библиотеку для С? и сколько ты совместно с компилятором науярите ошибок в ПО контроллера, что может угандонить либо оборудование, либо людей?
|
|
|
|
15.12.2018, 01:05
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,260
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
|
Re: Отказ привода производства Сименс
AleksandrS_59, для начала заполните в профиле пользователя местоположение, так многие советы сподручнее будет давать.
Потом таки решите как-то вопрос с оборудованием для дальнейших манипуляций.
Лучше сразу многоканальный осциллограф для совместного наблюдения происходящего, ну и вопрос с гальваноразвязкой питания сразу решите.
Попробуйте поискать специалиста по приводам - он сможет помочь Вам на месте.
И внимательно с листом бумаги и карандашом прочитайте документацию.
Уважаемый vladisslav1 набросал некоторые манипуляции ещё с мультиметром для проверки остальных блоков. Дальше с мультиметром будет почти совсем никак.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
15.12.2018, 13:26
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 577
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
|
Re: Отказ привода производства Сименс
|
|
|
|
15.12.2018, 13:35
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 13.03.2004
Адрес: Minsk
Сообщений: 2,392
Сказал спасибо: 1,975
Сказали Спасибо 1,332 раз(а) в 580 сообщении(ях)
|
Re: Отказ привода производства Сименс
Сообщение от verdana
|
Засовываете в жопу
|
Бан на неделю. Ну неужели нельзя написать нечто типа "сударь, вы неправы"?
__________________
[ жизнь приятна и красива, если выпить литр пива ]
|
|
|
|
15.12.2018, 20:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 8,016
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
|
Re: Отказ привода производства Сименс
Сообщение от nml
|
неужели нельзя написать нечто типа
|
уважаемый Супер-модератор, в последнее время, когда воинствующие неучи заполонили всё и вся, полагаться на увещевания не удается. приходится огнем и мечом изгонять их, обращая в веру истинную, а при этом без крепкого ядерного слова никак не обойтись - усиливает эффект экзорцизма и проникновения знаний в кору возможного мозга
|
|
|
|
16.12.2018, 09:53
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.08.2017
Сообщений: 362
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
|
Re: Отказ привода производства Сименс
Сообщение от vladisslav1
|
срабатывание перегрузки по току при остановке вала рукой говорит о неисправности нагрузочных резисторов на выходе трансформаторов тока в цепи обратной связи
|
Против этого говорит то, что стуки (явно не механические) присутствуют и при практически нулевой нагрузке на валу...
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 16.12.2018 в 10:00.
|
|
|
|
16.12.2018, 09:57
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.08.2017
Сообщений: 362
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
|
Re: Отказ привода производства Сименс
Сообщение от eddy
|
Хотя, конечно, чтобы "слетела прошивка" у сименса..
|
Это уже второй отказ Сименса. Первый был на другой оси, но тоже драйвер (частотник). В том случае наблюдалась нестабильность с периодическим отказом. Предположительно высыхают конденсаторы. Всё-таки почти 15 лет тарабанят...
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 16.12.2018 в 10:00.
|
|
|
|
16.12.2018, 09:58
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.08.2017
Сообщений: 362
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
|
Re: Отказ привода производства Сименс
Сообщение от jump
|
после того, что ты пишешь на казусе - ты оное и есть. ты хоть представляешь работу ПЛК с ОС РВ и твою хуем лепленую библиотеку для С? и сколько ты совместно с компилятором науярите ошибок в ПО контроллера, что может угандонить либо оборудование, либо людей?
|
Чего же ты такой злой-то?
|
|
|
|
16.12.2018, 10:11
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.08.2017
Сообщений: 362
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
|
Re: Отказ привода производства Сименс
Сообщение от vladisslav1
|
Вероятно в момент смерти IGBT модуля через ТТ прошел экстраток с выгоранием этих резисторов, возможным пробоем самих трансформаторов и возможным повреждением входов ОУ
|
При осмотре выгораний элементов (за исключением контакта силового модуля) не выявлено. Выход из строя ОУ управления возможен, но всё же маловероятен - там оптическая развязка стоит.
Более того: после замены силового модуля и некоторого количества экспериментов привод перестал запускаться вообще. Разборка и проверка показала снова короткое замыкание одного из плеч сборки. Однако на следующее утро КЗ уже отсутствовало и привод снова включился в работу, хотя и с прежней болячкой. Не исключено, что и в первый раз (когда заменялся модуль) было что-то подобное...
|
|
|
|
16.12.2018, 10:33
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,260
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
|
Re: Отказ привода производства Сименс
AleksandrS_59, таки нужно искать причину. Вариант питания тоже не исключён, но явная диагностика по току таки намекает на направление проверки. Правда уже с другими приборами. Без осциллографа будет весьма тоскливо. Надо писать служебные записки с обоснованием наинасущнейшей необходимости. И лучше для таких изысканий сразу закладываться на минимум два канала, лучше сразу на четыре. И конечно на используемые мощности трансформатор(ы) для гальванической развязки при проведении работ. Один-два отремонтированных модуля вполне окупят затраты.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|