Re: Устройство защиты
кстати имейте ввиду что все эти ваши покупные реле срабатывают через 300-500миллисекунд.
именно поэтому я написал что нужна гроздь варисторов на 260 вольт. нехилая такая гроздь.
срабатывание же электронных схем за 1-3 периода синуса приведет в частым ложным срабатываниям.
все это проверено лично уже не один раз.
|
|
|
|
27.06.2021, 13:01
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 1,043
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 273 раз(а) в 214 сообщении(ях)
|
Re: Устройство защиты
Я в самом начале написал (но потом удалил свое сообщение).
Для защиты можно поставить дифавтоматы на входе в квартиру, и придумать электронный ограничитель, которое даст ток утечки фазы на землю при аварийном напряжении. И дифавтоматы сработают.
И кстати это можно сделать в розеточном исполнении (ведь критичные приборы подключены как правило к розеточной разводке)
Последний раз редактировалось dgrishin; 27.06.2021 в 13:04.
|
|
|
|
27.06.2021, 13:04
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Устройство защиты
на ввод дифы не ставят - слишком большая вероятность что его будет выбивать по другим причинам.
точно так же замучает отключениями
|
|
|
|
27.06.2021, 13:08
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 1,043
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 273 раз(а) в 214 сообщении(ях)
|
Re: Устройство защиты
Сообщение от индюк
|
на ввод дифы не ставят - слишком большая вероятность что его будет выбивать по другим причинам.
точно так же замучает отключениями
|
У меня стоят уже несколько лет. Ничего не выбивает. Правда когда ставил один все время выбивало -замучился искать паразитную утечку. Оказалось когда привинчивал одну розетку саморез пробил внешнюю изоляцию проводов и этого было достаточно. После этого я сильно зауважал дифавтоматы
Разументся проводка должна быть более менее новой а не со времен "печенегов и половцев"
Последний раз редактировалось dgrishin; 27.06.2021 в 13:10.
|
|
|
|
27.06.2021, 13:26
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Устройство защиты
да ну нах!! а если чтото реально начало пробивать? отключается сразу вся квартира?)))
нах оно надо)))
включил в 11 вечера стиралку или блендер в чашку окунул - и везде свет погас - отличное решение, чо!!!!
|
|
|
|
27.06.2021, 13:28
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
|
Re: Устройство защиты
Сообщение от Kabron
|
Пока все это разруливал 3 пива лишних выпил и вискаря.
|
ВИскаря тоже 3?
|
|
|
|
27.06.2021, 13:29
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.11.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 8,604
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
|
Re: Устройство защиты
Подведение итогов.
В этот раз практицки обошлось. Только один адаптер умер от JDS6600.
И китайский счетчик электроэнергии сошел с ума.
Но подсад в том что после начала овервольтаджа я отчетливо слышал не менее 6 чпоков, это означает, что часть питальников щас работает с вскрывшимися электролитами. Велик запас у китайской техники!
__________________
Я не помогаю. Я провоцирую думать.
Не дай вам Бог плохих контактов.
Последний раз редактировалось Kabron; 27.06.2021 в 13:45.
|
|
|
|
27.06.2021, 13:30
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
|
Re: Устройство защиты
Сообщение от dgrishin
|
У меня стоят уже несколько лет. Ничего не выбивает.
|
Значит все хорошо в домашней электрической сети , но диффы на общий ввод никто никогда не ставит, хотя, как теперь я узнал, бывают исключения.
Последний раз редактировалось welcome61; 27.06.2021 в 13:34.
|
|
|
|
27.06.2021, 13:32
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.06.2006
Адрес: 51° 46′ 0″ N, 55° 6′ 0″ E
Сообщений: 1,975
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
|
Re: Устройство защиты
Сообщение от Kabron
|
это означает, что часть питальников щас работает с вскрывшимися электролитами.
|
Скорее всего вскрылись варисторы, которые не потянули за собой смерть блоков питания. Такое бывает... Вскрытие покажет.
|
|
|
|
27.06.2021, 13:38
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.11.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 8,604
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
|
Re: Устройство защиты
Не, моя дебютная идея гораздо плодотворнее всех ваших предложений.
Эти 390в торчали чуть ли не до утра а пользоваться было низя.
Идея в том, что надо отключать синусоиду при превышении порога в каждом полупериоде, сохраняя действующее значение в пределах нормы.
О! как!
И тогда всякие перенапряги пох!